安规网
标题:
接地电阻
[打印本页]
作者:
楚人美
时间:
2014-1-23 15:43
标题:
接地电阻
电器接地通不过,我记得是不是过不了的话可以去掉电线再测呢?
作者:
马蹄
时间:
2014-1-23 17:14
可以,保证接地点的电阻符合要求即可。
: C N4 z7 ]& V- w
不过,一般情况下,电源线影响都比较小
作者:
sd6146762
时间:
2014-1-23 17:17
是必须拿掉电线哦,标准规定,从接地端子到最远端的可触及金属。
作者:
山炮
时间:
2014-1-23 17:44
肯定是可拆卸软线,连接器形成的接触电阻最高见过有差不多1欧的,还好,大部分在80毫欧以下。
作者:
wanjm8
时间:
2014-1-23 21:08
电源线的内阻还是影响比较大的,一般都会二三十毫欧吧,标准要求是不要电源线的,可以仔细看看。
$ K# m2 _' G6 G7 C9 t& d
另外,测试时的夹子一定要加紧,稍微的接触不良影响较大!
作者:
天山林峰
时间:
2014-1-23 21:40
标准中有明确的要求,只是接地触点同可触及金属部件之间的
作者:
伟一笑
时间:
2014-1-26 09:10
标准做法是不算电源线的电阻的。
+ q6 Y9 x( [* E5 p5 p# D
小线径的电源线电阻蛮大的,特别1mm²以下的。
作者:
chushang
时间:
2014-2-7 16:21
看标准啊!
作者:
ylgc123
时间:
2014-2-8 08:45
型式试验接地去掉电源线测试;
. F) m% \+ E+ C2 [; {
例行试验的时候可以带线测按照0.2或者0.1+电源线的值来判定。
作者:
qinyanl
时间:
2014-5-19 17:25
去掉电源线测试,夹到电源线接地端子上
作者:
zyhua1985
时间:
2014-5-22 21:18
本来就是要去掉电源线的啦,因为电源线有内阻的嘛。
作者:
lotte_528
时间:
2014-5-25 21:30
楼主说的是例行检验吧
作者:
BIAOJIAWU
时间:
2014-6-12 17:25
参照哪一条项有说明可去掉电源线测试, 如果我的机器是不可拆卸电源线,接地端子只在电源线地Pin,主机无另外的接地端子。这样的测试端子是不是电源线的地Pin及主机外壳?
作者:
tthhai
时间:
2015-8-1 10:42
27.5的注二有规定。