安规网

标题: 开关电源适配器的Y电容更换问题 [打印本页]

作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-26 15:18
标题: 开关电源适配器的Y电容更换问题
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-12-26 15:52 编辑 ) }- w6 s6 J8 V6 P8 R; ^

; n, S" b+ x& E5 e9 x1 m, s各位大神,开关电源适配器的初级到次级串联了2个Y1电容,0 |! B( w7 Y3 g/ P6 N, t! o
可是EMI测试中传导的余量不到3dB,) m! j7 k3 l/ o! }. M
为了改善这一状况,可否将两个Y1电容换为一个Y2?
# Z; @' t# ^3 l+ j用两个Y1串联和用两个Y2串联有啥区别?为什么?! _$ \& d0 R/ S4 S) `
; v) [0 c6 B2 ^

作者: Nezof    时间: 2013-12-26 15:35
一般是一个Y1或者2个Y2吧
作者: 嘻嘻    时间: 2013-12-26 15:40
看标准。有的安规标准有要求。不能用一个Y电容的
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-26 15:44
嘻嘻 发表于 2013-12-26 15:40 ) w" |3 x' f' q: i& o
看标准。有的安规标准有要求。不能用一个Y电容的
- S& t) W  c& z8 J; F
嘻嘻,请你例举标准的具体条款
作者: tone2012    时间: 2013-12-26 16:57
楼主适配器用的是什么标准?
3 o# Y2 ^: l, n! Q/ j如果是60950的话,请参考1.5.6 table 1C,2 X3 j: N' Z. b
就知道不能替换的原因了。
作者: tiny    时间: 2013-12-26 19:44
本帖最后由 tiny 于 2013-12-26 21:30 编辑
- `: ~/ L2 L) ^6 J' W& h6 y/ z3 p# R  b# q/ I" J" O8 ^
分情况1)av/it标准可以。
) A4 M% e! I3 j( g8 `) Y         2)家电的话如果次级触摸不到不用做安全隔离,那也可以。如果次级可触及那么不好意思只能是两个Y串联,详见22章保护阻抗的要求。
作者: H-RH    时间: 2013-12-26 20:52
你的意是电容值不变,原来是2个Y1串联,改成2个Y2串联就可以解决?
作者: wanjm8    时间: 2013-12-26 21:21
本帖最后由 wanjm8 于 2013-12-26 21:28 编辑 ; ~: U6 L: y! k
2 l6 W3 D( q/ l2 e
GB4706.1(IEC60335-1)中22.42要求保护阻抗至少是由两个单独的元器构成,符合的Y电容均可满足要求。但是不论Y1(双重绝缘)还是Y2(基本绝缘),至少是两个。主要是考虑开关电源强弱电之间跨接的电容在这里就是保护阻抗,任何一个短路,另外一个还可以起作用。
. E) Z, O3 D& g1 l如果你的开关电源次级人可以触摸,那开关电源需要做到安全隔离,即初级和次级之间需要做到双重绝缘,那就必须是2个Y1了;如果次级不可触摸,2个Y2就可以,成本低一点点吧,不那么清楚。
; v6 |4 f. ^0 k
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-27 08:21
这个回复很赞!谢谢!!!
作者: wpcily    时间: 2013-12-27 08:50
电源适配器,如果用950评估,可以使用1个Y1电容桥接加强绝缘或者双重绝缘,可以参考Table 1D的应用示例。
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-27 10:23
wpcily 发表于 2013-12-27 08:50 $ E7 ?7 I: L5 P/ p6 _- v0 n
电源适配器,如果用950评估,可以使用1个Y1电容桥接加强绝缘或者双重绝缘,可以参考Table 1D的应用示例。

- D; R- I* z* u9 c你这个做法在60335-1 第22.42章节中是不允许的
作者: wpcily    时间: 2013-12-27 10:36
jjlamshushushu 发表于 2013-12-27 10:23 0 G% K7 M3 Q2 {+ ]: `( ]
你这个做法在60335-1 第22.42章节中是不允许的

; a4 a$ w# _2 G: L' q不同标准差异,取决适配器的应用场合和适用标准。普通开关电源用1个Y1电容的应用非常普遍~
作者: tiny    时间: 2013-12-27 20:44
jjlamshushushu 发表于 2013-12-27 10:23
( ^, [4 L2 p# B你这个做法在60335-1 第22.42章节中是不允许的

+ y2 W, j: R  l' `# Y+ q60335家电里面不允许,950里面允许。
1 X0 Y' x" W$ S4 A: U2 @/ q呵呵如果是插座适配器的话现在都需要满足插头的标准。