安规网

标题: UL WTDP要求的UL listed的空开是单极还是双极呢? [打印本页]

作者: wpcily    时间: 2013-12-9 11:27
标题: UL WTDP要求的UL listed的空开是单极还是双极呢?
如题,之前准备了单极的,但是听UL工程师说最好用双极的。不是很理解,不知道谁有这个的出处?
作者: stey    时间: 2013-12-9 11:41
单极的也可以,如有双极就更好,没有指定用单极还是双极,用双极是凭经验。火线零线都断开了,当然更安全了。
作者: Nezof    时间: 2013-12-9 11:42
看你页面的右端,点进去,F会帮你搞定一切
作者: fasten    时间: 2013-12-9 12:05
只有极少数的标准要求是双极断开的,我们今年出去上百个空开都是单极断开,有10多个是双极断开的。2 k2 b$ G0 H# U. u& _
双极断开是单极断开的2倍价格。
& f' }- Z+ F) F2 a! j% h单极:9 ~# A, z+ q* h# Q7 [& T
$ A8 t1 u& v7 v$ U2 W9 |
4 T+ ^* Q+ `5 |+ B; J0 n4 n9 ?
双极:( ^6 P' z+ |: X4 W. ^5 ?  T
. f& u' l' N# ]8 e
另一方面,两个单极开关加一根联动控制杆立马成为双极断开开关。
作者: lao_xia    时间: 2013-12-9 15:36
我们也是一直用的是单极,也没有听UL工程师说需要用双极开关。
作者: 醉了以后    时间: 2015-9-8 14:41
我们的是双极。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2