标题: 打高压
上次去工厂看到他们打高压用夹子夹住金属外壳,然后用高压棒分别去打端子台的L和N级。有这种打法?应该是错误的吧?我们都是L和N短,再打金属外壳。。
作者: jsq123    时间: 2013-11-30 14:19
是的,L/N短,分别打因为电势差和复杂的电磁环境可能会造成电源损坏。
作者: 楚人美    时间: 2013-11-30 23:18
jsq123 发表于 2013-11-30 14:19
5 j) G$ h' E# A2 |8 ~是的,L/N短,分别打因为电势差和复杂的电磁环境可能会造成电源损坏。
# ^/ |: a/ c* Q  R1 O+ B7 @( O
你的意思是分别打也是正确的,兄台能否仔细说说
作者: 山炮    时间: 2013-11-30 23:42
本帖最后由 山炮 于 2013-11-30 23:46 编辑 8 [% h3 {# q, V/ k- w
( ?, ]; Z7 M( {( v/ u1 X0 H
假如有这么一个产品,由一只变压器和一颗39k欧电阻组成,电阻连接在变压器次级和易触及无接地的金属外壳上。耐压仪是100mA跳闸电流的标准仪器,试验电压为3750V工频,请问怎么打高压?
( S& i: g+ e* q) d. `8 w. i注:3750V除以39k欧的结果是小于100mA的。
作者: jsq123    时间: 2013-12-1 13:55
本帖最后由 jsq123 于 2013-12-1 13:58 编辑
# \$ o) M0 U& W
jsq123 发表于 2013-11-30 14:19
* _% t+ I) M4 G是的,L/N短,分别打因为电势差和复杂的电磁环境可能会造成电源损坏。

$ j" q6 a7 Y9 @http://bbs.angui.org/thread-66320-1-1.html  7 Y9 I6 V% b6 ?
我以前提过同样的问题,里面有答案。
作者: sdxiaomuyu    时间: 2013-12-2 09:43
问过机构,也是是LN短接后再打高压。
作者: hqf0905    时间: 2013-12-2 10:39
因为工厂里这是简便的做法,放在金属板上相当于金属壳短接。就等于直接打外壳。
作者: tinlenayi    时间: 2014-1-10 09:38

作者: sky0805    时间: 2014-1-13 11:41
謝謝啦...透過大大們的解釋又更進一步瞭解...
作者: 杨小生    时间: 2014-1-13 11:55
看到了就挖个坟,不考虑产品内部结构,就讨论L/N是否需要短路再打耐压是没有意义的!
作者: 楚人美    时间: 2014-1-14 11:48
杨小生 发表于 2014-1-13 11:55 * X1 n8 y: H+ P  M
看到了就挖个坟,不考虑产品内部结构,就讨论L/N是否需要短路再打耐压是没有意义的!
7 G  i$ [) Z  _$ J( s
我倒想听听仁兄的解释?