安规网

标题: LED灯具能效问题 [打印本页]

作者: richmary    时间: 2013-10-14 15:53
标题: LED灯具能效问题
EC1194/2012现已要求达到第一阶段要求,但现在面临一个很大问题在于,5000K以上色温LED很难达到色容差超过6的要求。不知各同行,是否有相应的应对方案?
' U  x, J/ n3 P% j0 I8 e* v- d
作者: stey    时间: 2013-10-14 17:42
是小于6吧, 色容差是越小越好,相关色温的偏差要在六个七阶麦克亚当椭圆之内,主要跟Led芯片质量有关。
作者: Nezof    时间: 2013-10-14 17:58
这个你们研发肯定知道怎么搞
( p) n, R4 H9 g
0 H5 J3 k& [4 e! s/ c4 U短期做法是找好的bin,长期做法是混bin
作者: Angle_peipei    时间: 2013-10-14 18:49
应该是大于6的。。
作者: michael.ntc    时间: 2013-10-14 20:23
学习了!
% x+ z; ^. L8 ?( S* v9 Q, Z借机会请教小,ERP标准对产品色温的划分是如何规定的? 比如能源之星是规定所有的色温必须落在8个指定的区间内,公差也有一定的规定。请问下ERP是否有这个规定?
作者: richmary    时间: 2013-10-15 16:48
michael.ntc 发表于 2013-10-14 20:23
" l/ e- H  l! ~' P3 X1 s  |学习了!
3 g& L6 I/ j! K# c借机会请教小,ERP标准对产品色温的划分是如何规定的? 比如能源之星是规定所有的色温必须落在8个 ...

- U( z( m( P8 T: `ERP要求还是根据IEC60081要求进行分区的,只有6个区间,所以很难满足6SDCM要求。
作者: richmary    时间: 2013-10-15 16:50
Nezof 发表于 2013-10-14 17:58 ) {/ ?3 s2 b$ J  o
这个你们研发肯定知道怎么搞
4 z" e) B9 D* ^# K) J8 @9 X
% A2 v! d& j! t9 u短期做法是找好的bin,长期做法是混bin
  y7 h% F! {0 L5 W% z
我们是做成品灯具的,研发不清楚,还在找不同的供应商,以确定是否可满足此要求。
作者: richmary    时间: 2013-10-15 16:52
stey 发表于 2013-10-14 17:42
: x/ H4 }. B$ ^# e, h7 N, j1 z1 D是小于6吧, 色容差是越小越好,相关色温的偏差要在六个七阶麦克亚当椭圆之内,主要跟Led芯片质量有关。

/ [9 v% G5 q" y4 V* R现在使用的芯片都已经很出名的,但还是无法满足要求。
作者: Nezof    时间: 2013-10-15 16:59
richmary 发表于 2013-10-15 16:50
& c& E- \$ p2 w: U" {我们是做成品灯具的,研发不清楚,还在找不同的供应商,以确定是否可满足此要求。
  |: l) l6 b1 h+ R. M9 P$ R
成品灯具也是要把LED焊在基板上的吧,做贴片的时候注意BIN就是了啊- P, [" g: ~* {6 I
关于色容差,可以参考IEC62612-2013
作者: richmary    时间: 2013-10-16 17:51
Nezof 发表于 2013-10-15 16:59 8 B! o# b# X6 M' f
成品灯具也是要把LED焊在基板上的吧,做贴片的时候注意BIN就是了啊
7 ~! F% O7 ?1 T关于色容差,可以参考IEC62612-2013
% Y9 V- L; G/ X
请教一下IEC62612-2013哪个地方说明了色容差问题?4 s8 f& j  U6 Z9 h2 @6 u+ S
如果是简单的分BIN可以达到要求的话,工厂也不会这么难受了.
作者: Nezof    时间: 2013-10-16 17:58
具体看这个标准的clause 10
作者: richmary    时间: 2013-10-17 08:18
只找到09版的,没有找到IEC62612-2013标准,希望能够分享相应的条文或标准,谢谢!




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2