安规网

标题: 请问:105度PVC电缆载流量在那个标准中有规定 [打印本页]

作者: suqi1982    时间: 2008-1-9 09:34
标题: 请问:105度PVC电缆载流量在那个标准中有规定
在IEC60364-5-52中, 没有105度PVC的电缆载流量, 只有矿物绝缘线的105度载流量.不知道在其他标准中是否有给出?$ G+ x4 U. W4 `3 F- e; W
其他高温电缆的载流量呢?是否有其他IEC或者EN的标准.
8 _: C0 U* J; ?# P2 c谢谢大家了!
作者: cableyzf    时间: 2008-1-10 18:32
据我了解,没有标准中明确规定其载流量。一般都是通用的GB或IEC标准中有规定,但是其基本上是70度等级。因此你只能依靠自己计算,计算方法在论坛中的电线线缆手册中有。
作者: niuhaier    时间: 2008-1-22 16:00
载流量一般指的是导体,例如18# 10A  16# 13A等,, S2 v' x' N3 G* Y: L9 z

9 a$ `( E- b% V# a胶料的绝缘厚度是根据电场分析和机械强度等计算出来的
- |& ]) l* h1 Y' `' _2 y4 a3 F5 m9 W, T3 A" F# y7 t
我认为根据胶料的耐温等级来规定载流量是不行的吧!
, @% o. ~3 G5 H& F( w
$ C; o. x" |  t+ e: A0 _以上是我个人认为,哈哈,不当之处还请高手指教
作者: cableyzf    时间: 2008-1-22 16:04
引用第2楼王中文于2008-01-22 16:00发表的  :
6 Z& M' j! n2 l载流量一般指的是导体,例如18# 10A  16# 13A等,& z% O+ q# S6 ]. M6 Z

, ?3 O9 L3 u  P( g9 _- X胶料的绝缘厚度是根据电场分析和机械强度等计算出来的3 z  l8 y# Y) i5 u
4 Q! k6 s0 k6 J; ~7 I' z
我认为根据胶料的耐温等级来规定载流量是不行的吧!
' W0 |4 ?. ^- i/ G.......
载流量和导体大小、类别、绝缘类型、绝缘耐热等级、最高使用温度、绝缘厚度、整个电缆的外径、材料散热系数、周围环境温度有关