安规网
标题:
开关电源初级元器件之间有没有电气间隙和爬电距离要求
[打印本页]
作者:
atuzai
时间:
2013-9-3 17:02
标题:
开关电源初级元器件之间有没有电气间隙和爬电距离要求
如题,开关电源初级元器件之间有没有电气间隙和爬电距离要求,次级元器件之间呢,有没有要求?如果距离不够是不是可以通过短路测试来判定。
作者:
jjlamshushushu
时间:
2013-9-3 17:06
这个不一定的
作者:
atuzai
时间:
2013-9-3 17:15
应该怎么来判断?
作者:
tiny
时间:
2013-9-3 23:43
主奥取决于你的次级需要什么绝缘,让后在判定需要满足什么样的距离
作者:
hgf397556998
时间:
2013-9-4 08:05
个人理解:初次级之间满足加强绝缘的要求!次级部分一般属于弱电部分,满足基本绝缘即可!
作者:
atuzai
时间:
2013-9-4 08:59
但有些次级电路IC块多,不要说基本绝缘距离满足不了,就连功能绝缘距离也可能满足不了。是不是只要通过短路测试来判定?
作者:
tone2012
时间:
2013-9-4 09:02
这个问题的答案我也想知道,
+ H1 S0 `% P( O' p) i# J
LZ问的是初级元器件之间,次级元器件之间各要满足什么绝缘?
- V9 B( v- w) Y4 d
这样的绝缘通过什么方式来实现?
& T) V3 S# d/ c; C4 R# i
c8 D0 P* Q; I% E* b6 O! ]
谢谢~~
作者:
atuzai
时间:
2013-9-4 09:26
是呀,次级元件之间,初级元件之间的绝缘要求?怎么实现?
作者:
sharkxiao
时间:
2013-9-4 09:37
初级元器件之间,次级元器件之间,能满足功能绝缘即可,安规方面并不需要考量!
作者:
atuzai
时间:
2013-9-4 10:15
功能绝缘不是和电压有关吗,有些可能电压高点,功能绝缘都满足不了呢?
作者:
tone2012
时间:
2013-9-4 11:26
sharkxiao 发表于 2013-9-4 09:37
7 W% R, v+ H( J( f6 ?* e( F! F: z
初级元器件之间,次级元器件之间,能满足功能绝缘即可,安规方面并不需要考量!
& L" G! H0 \& \' M: j
这要看什么标准吧,
2 Y' ^8 E8 g& p# V4 x2 M! v
有些标准中没有功能绝缘的概念,当然就不需要考量,
7 ?% j1 j; z% y$ ^$ j( d
有些标准中有功能绝缘的要求,为什么不要考量呢?
& ]' [7 Q/ ]7 [! f- [- H
作者:
atuzai
时间:
2013-9-4 13:27
950标准,开关电源。
作者:
sherryxj
时间:
2013-9-4 13:47
一次侧不是FUSE后的距离用短路老cover的么
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)