标题: 如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电? [打印本页]

作者: 329485466    时间: 2013-9-1 18:51
标题: 如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电?
本帖最后由 329485466 于 2013-9-1 19:14 编辑 % \( P, w- ~( }% z: P! q6 o: i
4 Z/ f9 D6 l: s
如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电?0 n4 c. J3 M& |% C/ H! G
如图:1为市电,2为非UL1310  Class2类电源,可能大于100W,3为可以将非UL1310 Class2的电源转换为CLass 2 输出的装置,4为需要UL 1310 Class2类电源供电的设备。2 后面可能接多路3和4。
* d, H* K! g' K3 R; ?1 z; |+ ]' L2 q; h
' H" l7 _$ Z0 n" K3 v: ^问题一.可以通过3中的装置转换给4供电不?3 N  O' U& |3 Q" z% v: b5 J
       二.如果可以用图中的方案来实现,3中的装置要满足什么要求?
! u9 j7 C- w! V( D5 B. c2 i            [attach]82519[/attach]5 ~( b0 \' {% f& K

作者: jjlamshushushu    时间: 2013-9-2 09:03
这种运作模式有实际意义吗?
作者: stey    时间: 2013-9-2 13:00
本帖最后由 stey 于 2013-9-2 17:28 编辑 " c) n. y/ H; _3 t& w% b

2 T! [5 H1 j$ o3应该属于DC转DC, 有点类似于车载电源,有些低压通信电源就采用DC-DC设计。
. g" O4 X+ s0 @9 w0 l2 E( t& }
0 K0 N1 q( j/ W0 C; V$ D3 R如果你的产品即要用到非class 2电源,又要用到class 2电源。通过3转换成class 2后,当然可以给4供电,3中的装置同样也需要符合class 2的要求。
2 Z6 y1 y" {1 E! h" T# ]
作者: 329485466    时间: 2013-9-2 21:11
jjlamshushushu 发表于 2013-9-2 09:03
" }( K2 V/ Q; N2 p1 y这种运作模式有实际意义吗?
- c4 b, Q9 D# V+ k+ i
先不讨论有没有意义。
+ O, u( k$ b/ c3 ]' z0 `这种方式可行不?
! n. M6 Q1 q" ^" F9 \3中还需要除功能绝缘外的绝缘不?
作者: 329485466    时间: 2013-9-2 21:17
stey 发表于 2013-9-2 13:00 8 [. J' F& c+ g& d
3应该属于DC转DC, 有点类似于车载电源,有些低压通信电源就采用DC-DC设计。
, i" q) O2 w+ E% f! ]9 P+ q' ?7 M2 \; A6 Q- V6 \( }& Q: y+ j
如果你的产品即要用到非clas ...

5 R) @; m3 x' s9 H# g, y3中装装置除了将2的输出限制在Class 2 以内(功率,电压,电流),还有什么要求
作者: 十三姨夫    时间: 2013-9-2 22:32
谢谢大侠们
作者: foxalan0621    时间: 2013-9-3 14:15
你的3要看4需要的電壓電流規格制定,再依照2轉換