五星四射 发表于 2013-8-23 10:02 ) Y# ~( Q" v' R f
IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求也是不一样的吧?有专门表格。
! Q4 c5 N2 T/ e7 x
那IP65灯具与“ ...
jsspace 发表于 2013-8-23 10:10
1)IEC/EN,是否有防水要求一样,请再看看表11.1吧
2)IP65不一定是Rouch service luminaires,这是两个 ...
五星四射 发表于 2013-8-23 10:31
嗯# M ~4 B8 e7 n; B; ^5 c: @
但是IP65灯具是归为“Luminaire for normal use”,还是归为“Luminaire for rough service” ?
五星四射 发表于 2013-8-23 11:11 2 L3 U. f% i; \6 T9 b, Q
GB中对灯具里面电源PCB的距离也要按 表11.2来判定吗,还是按GB19510的来判定?
如果按 表11.2来判定的话 ...