安规网

标题: 【美规】I类电气产品的电源线接地线长度 [打印本页]

作者: rankey    时间: 2013-8-13 15:36
标题: 【美规】I类电气产品的电源线接地线长度
      请教各位专家,这根美式电源线的接地线长度与载流线一样长,有问题没?我记得欧规中要求接地线长度必须长于载流线,请专家赐教,谢谢
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-8-13 15:38
这个没问题的
作者: 极品老工    时间: 2013-8-13 16:05
只有谁先谁后绷紧的要求,对长度没有要求。长了不一定合格,短了也不一定不合格。
作者: rankey    时间: 2013-8-13 16:12
嗯,终于明白了。看了一下接地结构,是可以这样的,谢谢大家
作者: zephon    时间: 2013-8-13 17:28
学习了,呵呵
作者: yzx82322    时间: 2013-8-14 08:26
美规的接地线是绿色的么?那黄绿色的呢?求教。
作者: lee    时间: 2013-8-14 11:19
yzx82322 发表于 2013-8-14 08:26   d3 W7 u2 U* a/ m
美规的接地线是绿色的么?那黄绿色的呢?求教。

& _4 i. P) Z" W) k9 @Green with or without one or more yellow stripes
作者: heyefan    时间: 2013-8-14 14:13

) `0 _* t% l+ m+ M  \0 ]9 K
只有谁先谁后绷紧的要求
,高手解释一下这句话是什么意思呢?谢谢各位了!
作者: sdxiaomuyu    时间: 2013-8-14 15:45
围观学习学习。
作者: 牧耘    时间: 2013-8-14 17:18
不一定要地线长过N、L线,装配后防松脱拉出地线要求最后绷紧就可以的,防止漏电地线可以起保护作用,回答的不是很详细,纯个人见解,详细可看看27章要求,
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-8-14 17:30
不限制的
作者: 马蹄    时间: 2013-8-15 09:16
无长短要求,按拉紧先后顺序,火线最先拉紧,然后零线 最后地线,基本按这个来就符合要求了
作者: yair1314520    时间: 2013-8-15 10:26
对长度没有要求只要是地线比载流到线晚绷紧就可以
作者: houn    时间: 2013-8-15 11:09
heyefan 发表于 2013-8-14 14:13
6 `% G/ U# R4 P7 Q- p/ r,高手解释一下这句话是什么意思呢?谢谢各位了!

3 w) o8 k2 [; h& @你可以进行一次拉力测试,在线被往外拉出的过程当中,3跟绷紧顺序自己看看就知道了& @" y) X7 N2 b( T: F
地线要求最后
作者: sealver    时间: 2013-8-15 11:45
那根白色的柱體的應該是Strain Relief吧。
作者: heyefan    时间: 2013-8-15 12:03
houn 发表于 2013-8-15 11:09 $ u6 J; ]" `' t% P
你可以进行一次拉力测试,在线被往外拉出的过程当中,3跟绷紧顺序自己看看就知道了% x8 x5 u! [8 R; T- B6 |0 L
地线要求最后
4 j7 H* `% f5 B, E1 _+ f
呵呵,是吗?这个还真是没注意的,等下我找根,美线看看!谢谢,加个好友吧
作者: ID长就牛b    时间: 2013-8-15 13:45
heyefan 发表于 2013-8-14 14:13
; I9 @. Q, T$ q& v* H& i, H,高手解释一下这句话是什么意思呢?谢谢各位了!

: A, o1 j+ ~- A. W就是在外力的时候,地线后绷紧,始终保持接地有效,如果地线先绷紧,绷断了,接地效果就没了
作者: heyefan    时间: 2013-8-15 15:34
ID长就牛b 发表于 2013-8-15 13:45
' U; m, \2 T4 }# [, G+ F就是在外力的时候,地线后绷紧,始终保持接地有效,如果地线先绷紧,绷断了,接地效果就没了
0 L- c9 }' v9 Y4 w! `% _+ B
看来,这结构的设计真的很巧妙,呵呵!
作者: houn    时间: 2013-8-15 15:47
heyefan 发表于 2013-8-15 12:03
: K, O3 _8 A% ]2 l/ B4 P% d2 a$ L% U呵呵,是吗?这个还真是没注意的,等下我找根,美线看看!谢谢,加个好友吧
* ?3 ]  \3 ~4 q( K
欧线 也一样,这也是有的设计为什么地线比载流线要长的原因" O( V% h3 m. k  k! S1 `2 A
就是为了防止这种情况
作者: zihwoei    时间: 2013-11-4 11:28
如果你是跟UL做案子的话, UL对于传统UL标准中的Strain Relief Test这项测试的位移要求是"零", 零位移的情况下, 就没有接地线会不会先被拉扯到的问题发生, 也就没有必要去要求地线的长度.  
* u" o; Q4 G/ `/ i- R
! @- ]: p0 m. ?) N( A: a& s欧规要求接地线颜色为 绿黄相间, UL传统标准要求接地线颜色为 "绿色" 或 "绿滚黄"<<(当然, 绿色比例不小于黄色), 因此满多厂商会买绿黄相间的接地线同时用在欧规与美规的产品上.. j/ m1 a+ f2 i0 X

作者: jjlamshushushu    时间: 2013-11-4 11:46
zihwoei 发表于 2013-11-4 11:28
4 D( O5 d+ j) u( q2 D8 I3 `如果你是跟UL做案子的话, UL对于传统UL标准中的Strain Relief Test这项测试的位移要求是"零", 零位移的情况 ...

1 ]7 P; O& F7 s4 P) |, yUL507等标准里,strain relief test 可以允许电源线发生2毫米位移啊
作者: liscsupor    时间: 2013-11-4 11:51
极品老工 发表于 2013-8-13 16:05   A' L8 Z0 X! ]4 l. [1 M4 n  `
只有谁先谁后绷紧的要求,对长度没有要求。长了不一定合格,短了也不一定不合格。
2 |- s: h& ^4 v0 ~
UL标准对不同器具,其电源线长度有要求的。
作者: zihwoei    时间: 2013-11-4 12:22
jjlamshushushu 发表于 2013-11-4 11:46 6 h/ D* N( \- N% @4 ~. [0 E
UL507等标准里,strain relief test 可以允许电源线发生2毫米位移啊
, l  h/ p! U- X9 M
以UL 507来说, 条文42.1 The strain relief means provided on a flexible cord shall withstand for 1 minute without displacement a direct pull of 155.68 N (35 pounds) applied to the cord with the connections within the appliance disconnected. The strain relief is not acceptable when, at the point of disconnection of the conductors, there is such movement of the cord as to indicate that stress on the connections have resulted.  条文里头的说明应该满明确的, 就是零位移.4 {  C& N2 {: T
  t5 V. Z6 @2 ~3 T* `; q" |% @
如果你是跟"UL"做案子, UL在拉力的判定上就是要求零位移(without displacement), 除非像是UL 60335这种IEC Base的标准才与IEC的做法一致.  而其他发证单位可能接受电源线位移但那是基于该单位的技术/商业考虑, 而非基于标准的要求.
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-11-4 14:12
zihwoei 发表于 2013-11-4 12:22 * h( f: m8 R  f0 `
以UL 507来说, 条文42.1 The strain relief means provided on a flexible cord shall withstand for 1 m ...

6 \9 a- H+ m/ V# C* X哦,这是2012版本?给你加分!




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4