安规网

标题: 接地连续性 [打印本页]

作者: qinyanl    时间: 2013-8-7 19:26
标题: 接地连续性
两根接地线之间用压接帽进行连接,是不是符合标准要求?请教各位大师。。。。。谢谢
作者: 山炮    时间: 2013-8-7 19:30
    符合。
作者: qinyanl    时间: 2013-8-7 19:33
有没有具体的条款支持,谢谢
作者: inbornqiu    时间: 2013-8-8 10:43
符合,接線處要能夠通過相應的拉力測試要求...
作者: hgf397556998    时间: 2013-8-8 11:01
拉力试验能通过,接地电阻满足要求即可,没有规定那种方式一定不行,看具体产品!
作者: netpiaopiao    时间: 2013-8-9 11:16
接地连续性还要考虑载流能力的要求,接地连续性测试中要求的20A就是考虑到这个要求。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4