变压器超温的风险
[打印本页]
作者:
zdream_80
时间:
2013-7-30 10:22
标题:
变压器超温的风险
变压器用的材质能达到130度以上,但没有通过绝缘系统的认证,测试温度超过了105度,可能的风险由哪些?
作者:
inbornqiu
时间:
2013-7-30 10:57
沒有絕緣系統認證,做認證時肯定很麻煩.如果能夠確認材料能夠耐溫130度,應測試單一故障條件下的溫度.是否超過130度...一點淺顯的意見,希望對你有幫助.
作者:
sharkxiao
时间:
2013-7-30 11:01
没有绝缘系统,认证是只能当成CLASS A来认定。也就温度不能超过90°C!
作者:
jjlamshushushu
时间:
2013-7-30 11:04
绝缘系统认证费用高昂,时间长,最好的省时省钱的办法是拷贝
作者:
jjlamshushushu
时间:
2013-7-30 11:05
最好的省时省钱的办法是拷贝
作者:
水无绫
时间:
2013-7-30 14:31
我也好奇客户的绝缘系统是怎么弄到的~!
作者:
daocaoren
时间:
2013-7-30 15:29
LED灯泡的变压器winding 经常超过90度,没有绝缘系统,都是怎么解决的?