tsunn 发表于 2013-7-15 10:30 # |& {4 W4 A. W. \' K' ~7 k
A和B之间仅满足基本绝缘。# C, ^9 N2 B, o' h2 m
我提出这个问题,就是想搞清楚以下这个问题:假如强电部分和弱电部分不是安 ...
badatong 发表于 2013-7-15 10:45 ! a$ N, x" e, A* R2 d' j
双重绝缘=基本绝缘+附加绝缘,而不是=基本绝缘+基本绝缘4 } d( w5 `# ^/ s1 r! D: n
楼主的这个问题有点类似非隔离型球泡或射灯,当然 ...
tsunn 发表于 2013-7-15 10:59 / {2 @+ T+ m1 W% G; T& U
其实我这个小问题就一句话: 在II类结构中,非隔离型的降压电路,低压部分和金属外壳之间要满足附加绝缘还 ...
af204 发表于 2013-7-15 11:03 9 j3 \8 l! {. a" n5 F, T& j
这种结构,在IEC60598标准里,就是不合格,首先,灯具里已经取消了0类器具,其次,没有接地,又不是III类, ...
tsunn 发表于 2013-7-15 10:59 , _4 q- m( }7 U/ c6 q/ G8 W' @+ {
其实我这个小问题就一句话: 在II类结构中,非隔离型的降压电路,低压部分和金属外壳之间要满足附加绝缘还 ...
stey 发表于 2013-7-15 11:15 ; r( t/ V. Z. ~9 l D5 F# c+ @
但是B不是,B与A不是安全隔离,B仅满足基本绝缘就当作带电体,至少再加一个附加绝缘,你看标准那句话。
badatong 发表于 2013-7-15 11:23 % ]) g5 m4 }. ^
非隔离型的高压和低压部分顶多算个功能绝缘,不算基本绝缘。* Q( D* K! r1 l
再说了,一旦哪个元件出问题,低压也就变成 ...
tsunn 发表于 2013-7-15 11:19 * w- _3 x+ ]0 |+ a; ?# x
标准的话都看得懂。
II类金属外壳的灯具要防止与基本绝缘接触,也就是说B和金属外壳间要通过双重绝缘或者 ...
tsunn 发表于 2013-7-15 11:19 6 M) ?7 L$ |0 I, s; j
标准的话都看得懂。+ x8 X) P6 D$ Y" |; _, \" J
II类金属外壳的灯具要防止与基本绝缘接触,也就是说B和金属外壳间要通过双重绝缘或者 ...
ruifeng 发表于 2013-7-23 16:21 / V4 a1 l5 i# a9 U8 B/ y
你所说的基本绝缘但不隔离,是不是没有光耦, 变压器,或者Relay 等类似的‘物理隔离’零部件, 只是通过 ...
tsunn 发表于 2013-7-23 16:32 6 C+ l9 D; C6 B3 g0 A
是这个意思,事实上,即使有变压器隔离也不一定属于安全隔离,还要看初次级之间是否满足加强绝缘的电气间 ...
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |