钟夏 发表于 2013-6-24 11:42 - l, y, \1 c" K, s& S% d; ^
个人认为:压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护(譬如雷击1.2/50us的电压波形)但是对于耐电压,应采用保护用 ...
jsspace 发表于 2013-6-24 11:35 D' N( W f8 V+ t- L2 J1 x# P
驱动是外购的,我还没有拆开,应该是具备的。
但是不知道前端为什么要加这个浪涌保护器,感觉多此一举
jsspace 发表于 2013-6-24 11:25
我们的产品是路灯,路灯里接有一个"浪涌保护装置" / ?: j6 T# z2 i& T
我拆开这个浪涌保护装置保护装置,发现里面由三个压 ...
jsspace 发表于 2013-6-24 11:25 $ u$ |6 W* g! f! c, o- C; h5 I2 k
我们的产品是路灯,路灯里接有一个"浪涌保护装置" 4 ^/ X4 G; r9 a0 d3 T
我拆开这个浪涌保护装置保护装置,发现里面由三个压 ...
H-RH 发表于 2013-6-25 14:15
似乎大家都在讨论为何要加 surge protection, 但楼主的问题是标准上是否容许断开这些 MOV 才测试hipot!( S" C7 L) T; p- {( M H
请 ...
jsspace 发表于 2013-6-27 16:23 + y/ a( s; w6 _! R! o5 ~4 g5 w/ Q) x
耐压不过的原因已经很明显了,肯定是耐压的时候MOV和放电管导通。* i5 x3 M2 H H: |* ^. m$ D; R& i
但是拆掉MOV或者放电管,这个没有依据 ...
jsq123 发表于 2013-6-27 16:41 + V1 N; ^0 s+ `- R6 D0 j( Y$ x
以前在开关电源厂工作过,放电管都是在产品规格书里明确要求耐压测试时要取下来的,选择更高电压要求的放电 ...
jsspace 发表于 2013-6-27 16:46
这就是标准间的差异,或者说有些标准写的不够完善。 \4 j3 ~2 o: O& j8 L) W d& a
在灯具标准里,我找不到相关的条款说可以取掉放电管 ...
jsq123 发表于 2013-6-27 16:57
是的,在IEC60950 5.2.1 Note3里有明确规定,与被试验绝缘并联提供直流通路的元件应断开. (如防雷, 放电 ...
H-RH 发表于 2013-6-25 14:15 6 ^! }1 @$ L* K0 R: U& {" ?, s9 d
似乎大家都在讨论为何要加 surge protection, 但楼主的问题是标准上是否容许断开这些 MOV 才测试hipot!
请 ...
楚人美 发表于 2013-6-29 11:13
请教下,什么是MOV?
jsq123 发表于 2013-7-22 17:21 ; `* e& s y" Y) _: ]8 ^
IEC 60598-1(GB 7000.1)灯具一般要求和试验:第10章节 第10.2条 Insulation resistance&n ...
jsq123 发表于 2013-7-22 17:21 * j8 S! C/ i/ G# q K& n# a
IEC 60598-1(GB 7000.1)灯具一般要求和试验:第10章节 第10.2条 Insulation resistance&n ...
jsspace 发表于 2013-7-22 17:36
这个不同意+ K8 I" h) e5 v1 h a
我举个例子,假如金属外壳和带电部件是连接的
那么按照你的这个逻辑,也不应该打耐压,因为 ...
Nezof 发表于 2013-6-24 12:53
不取,没有标准支持