安规网

标题: 接地 [打印本页]

作者: daocaoren    时间: 2013-3-15 17:00
标题: 接地
电源出三根线用于与市电连接
& v/ Q8 i4 q% ?6 I  n/ _4 x& i- V0 F" D
这里的电源外壳是金属  电源是粘胶在灯具里,所以电源外壳与灯具没有连接起来,灯具需要接地,所以从电源外壳上锁外壳的螺丝的地方引了根地线和灯具金属连接,这样灯具的接线方式是否可以?为什么?: x/ u7 [) j3 Z1 k6 j

作者: indeed_zc    时间: 2013-3-15 17:07
你最好发个图片上来,让大家帮你瞅瞅?
作者: jsspace    时间: 2013-3-15 17:24
这种方式不可以接受,不满足UL1598 第6.14.2.9  a) * u7 G& B6 B/ V( J, `
接地螺丝不得做它用。
作者: daocaoren    时间: 2013-3-17 12:54
那电源上另设计一个孔 专门用来接地就符合了》?( u" y- C7 c& @





欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4