安规网
标题:
接地
[打印本页]
作者:
daocaoren
时间:
2013-3-15 17:00
标题:
接地
电源出三根线用于与市电连接
& v/ Q8 i4 q% ?6 I
n/ _4 x& i- V0 F" D
这里的电源外壳是金属 电源是粘胶在灯具里,所以电源外壳与灯具没有连接起来,灯具需要接地,所以从电源外壳上锁外壳的螺丝的地方引了根地线和灯具金属连接,这样灯具的接线方式是否可以?为什么?
: x/ u7 [) j3 Z1 k6 j
作者:
indeed_zc
时间:
2013-3-15 17:07
你最好发个图片上来,让大家帮你瞅瞅?
作者:
jsspace
时间:
2013-3-15 17:24
这种方式不可以接受,不满足UL1598 第6.14.2.9 a)
* u7 G& B6 B/ V( J, `
接地螺丝不得做它用。
作者:
daocaoren
时间:
2013-3-17 12:54
那电源上另设计一个孔 专门用来接地就符合了》?
( u" y- C7 c& @
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)