作者: longtangshui    时间: 2013-1-28 15:16
标题: 护栏管的镇流器是否适用GB7000?
护栏管就是   一个镇流器   连线    几十个安全特地电压发光管。
0 U: j, R9 P1 C  q这种情况我想把镇流器一并用GB7000去判定。
  [. M$ `5 O4 B/ V7 b9 ?镇流器是两相输入,且用的是RV线(无护套聚氯乙烯线),按照GB7000,这样是不允许的。
2 y; {$ k/ ?- G: ?* P/ |( }! H: P, B; _0 Z6 Q
请问适用GB7000吗?3 a) I  L$ _6 }# V

作者: Nezof    时间: 2013-1-28 15:29
你都知道是不允许的啊
% H# P' F! ]$ T户外的使用,你那个线不行
作者: longtangshui    时间: 2013-1-28 15:47
Nezof 发表于 2013-1-28 15:29
; v" \6 N% ~" {3 y5 ?2 D你都知道是不允许的啊
$ U' e' L4 H" f: G1 l户外的使用,你那个线不行

, k1 S* J* N1 C! `# x哎呀 关键是这是GB7000说的,人家可以说我这个是变压器又不是灯具,我怎么办啊?
作者: Nezof    时间: 2013-1-28 17:31
longtangshui 发表于 2013-1-28 15:47 . `9 D$ N) D4 s0 k; P1 c. R
哎呀 关键是这是GB7000说的,人家可以说我这个是变压器又不是灯具,我怎么办啊?
: J* `9 _) Z. H) j' ~
你那不是灯具的一部分么?