安规网
标题:
传统格栅灯盘接线端子的问题
[打印本页]
作者:
terry20120318
时间:
2013-1-24 10:20
标题:
传统格栅灯盘接线端子的问题
各位前辈,传统格栅灯盘,内装式电子镇流器带有无螺纹接线端子(L N输入),常规做法是无螺纹端子引线到一个独立的接线端子,然后接固定布线。问题是独立的接线端子是否可以省掉,固定布线直接接到镇流器上的无螺纹端子上(严格的话可以加一个导线固定架),即出货成品灯具上不带独立的接线端子,工程安装时市电直接连接到镇流器上,多谢答疑
: {3 i0 C) W _% p- }
/ `6 |* W; x0 [- [2 O
同样问题,在LED筒灯上是否适用?多谢
2 T E" |" l6 W, {% N; J1 x
作者:
Nezof
时间:
2013-1-24 11:58
就灯具而言,那是适用的