安规网

标题: 220-240V与220~240V的区别 [打印本页]

作者: shiwaxinge    时间: 2007-12-21 20:57
标题: 220-240V与220~240V的区别
CDF表上标的是220-240V~  50/60HZ  1600W7 T/ |  g# h. i  L& P# e' u3 s

& s* E# O# Q* X) |但我厂吸尘器的电机标的是 220~240V 50/60HZ  1600W
2 A9 O# u' T: A( u  |* E2 n" o2 o8 u; O; Z8 a7 `$ ?- t* A# C/ A- e
请问能这样标吗?
作者: sabrina    时间: 2007-12-22 11:48
可以这样标的。
作者: wiltoncou    时间: 2007-12-24 19:49
你这个标识里有两个错误:9 y" q( r/ f$ a" z9 B7 r/ ~2 Q
1、不能用220~240只能用220-240;
+ N" V# l) b7 p! D6 p6 p2、HZ要改为Hz,注意大小写。
作者: jsh863csh    时间: 2007-12-24 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jiang2007    时间: 2007-12-25 15:29
220-240V是正确的,指电压在220V到240V这个区间都适用。要么是220/240V指在220V电压下或者240V这个电压,没有220~240V这个表示法。
作者: tigerzen2008    时间: 2007-12-26 13:30

作者: amote2008    时间: 2007-12-26 17:22
220-240V是正确的,指电压在220V到240V这个区间都适用。要么是220/240V指在220V电压下或者240V这个电压,没有220~240V这个表示法
% r# Z2 m) z7 {6 M) u# N3 {) W- p我们的标法是:~ 220-240V    50/60Hz
作者: helen_lyz    时间: 2007-12-26 17:37
根据标准,只能标成220-240V
作者: amote2008    时间: 2007-12-28 14:28
标准只说要标一些什么和要加连接号,但是其他也没有严格要求。
作者: WAICHLF    时间: 2008-1-3 17:27
可以标成220-240V a.c吗?
作者: JACKEY218    时间: 2008-1-5 17:30
从细节处见真章啊,
作者: JOHN杰伦    时间: 2008-1-5 21:07
都有标准的吗
作者: figoooo    时间: 2008-1-7 13:11
如果是有电压范围的可以标成220-240V~,220~240V是错误的
& m% h0 M/ f; ~1 S' x0 q- f如果标成220/240V表示只有两个电压220V和240V,都是单项电压.
- T$ \+ _8 o! N+ j7 ~: |: I+ [7 Q如果是适用单项和3项电压应该标成230V/400V.
作者: jsh863csh    时间: 2008-1-7 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: frankzhou    时间: 2008-1-8 09:49
引用第6楼amote2008于2007-12-26 17:22发表的  :
/ T0 X. a, r$ ?, @220-240V是正确的,指电压在220V到240V这个区间都适用。要么是220/240V指在220V电压下或者240V这个电压,没有220~240V这个表示法. v8 y2 W/ {- x% b: d8 P) F7 Q
我们的标法是:~ 220-240V    50/60Hz

. Q: x/ j; T: e$ V; o0 U- }! r: B- h恩,我同意大哥的说法,这是安标准上说的做的 !是 normative  !
作者: sany.wang    时间: 2008-1-8 22:50
我们都是标"220-240V~50/60Hz"
作者: DLCB    时间: 2008-1-9 16:28
220-240V~50/60Hz
  {% f  M0 v8 Y本文来自:  安规网 www.angui.org  请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!, ^9 z# E: g5 e* L0 |7 p
但我也见过很多 220-240V AC 50/60Hz 通过产品认证的。
作者: rainTK    时间: 2008-1-13 15:58
a.c. 或d.c. 在IEC 335-1 旧标准里适用,新标准采用新的符号~
( b' e" F  ~# z4 v* q& ~有标频率的话,可以不标的.5 s0 A3 [3 c- K  A
The symbol for nature of supply shall be placed next to the marking for rated voltage. (IEC 335-1)
作者: ywkj0000    时间: 2008-1-13 20:18
我也一直搞不明白这个问题,GB4706.1-2005-7.3上不是说115V~230V吗?
作者: WAICHLF    时间: 2008-1-15 08:36
引用第18楼ywkj0000于2008-01-13 20:18发表的  :; G# h5 s* g. f
我也一直搞不明白这个问题,GB4706.1-2005-7.3上不是说115V~230V吗?
应该是打印错误吧,这里没有涉及到电压的性质,只有电压的范围.
% O6 i( t$ u3 L) |EN60335-1里就是115-230V
作者: cloud.huang    时间: 2008-4-11 14:24
我也发现GB4706里面这样的问题,按理说应该和IEC的一样,没必要另辟蹊径,写成115V-230V应该是属于失误了。
作者: yuanhao177    时间: 2008-4-12 16:50
IEC60335-1 7.3有讲到具体怎么标电压范围啦,220-240 V 指的是范围电压,: l8 K: J6 j% T6 M; J
7.6有讲到怎么标交流电,单相和3相怎么标啦,单相~  三相3~  具体你去翻标准,没有标准你就去论坛下吧!
作者: lynnhu1983    时间: 2008-4-13 22:13
我看到一些小型电器上都这么标的,原来都是错的呀!!!受用了!!
作者: 寂寞而已    时间: 2008-4-14 00:50
真的是这样?
作者: wiltoncou    时间: 2008-4-14 09:49
引用第18楼ywkj0000于2008-01-13 20:18发表的  :
+ y# i3 k/ U1 e9 Z! f我也一直搞不明白这个问题,GB4706.1-2005-7.3上不是说115V~230V吗?

3 N5 X3 @2 o# A( L2 _: M这点GB是错的,不要跟。
作者: yoncco    时间: 2008-4-14 10:06
引用第5楼tigerzen2008于2007-12-26 13:30发表的  :
应该按标准行事吧。
作者: aaainmaya    时间: 2008-7-23 01:41
新标准中没有允许使用a.c.了
作者: jhrs_2008    时间: 2008-7-23 03:25
受教了。。。
作者: dianchuifeng    时间: 2008-7-23 09:51
220-240V是正确的,没见过220~240V
作者: bsblnb    时间: 2008-8-2 16:55
Thanks for your kind reminder!
作者: zdream_80    时间: 2008-8-3 14:01
汗,原来还真没注意
作者: 810618    时间: 2008-8-4 15:41
IEC的标法:220-240V
8 r4 Q$ I* @* Z0 `" u* jGB的标法:220V~240V
5 M/ Q7 }4 q3 g" }( X" j没见过220~240V标法
作者: EdwardDong    时间: 2008-8-10 15:37
细节处见真章,不可小视,会因为此检查通不过的。严格按标准去做。
作者: ID长就牛b    时间: 2013-10-13 19:25
hyphen指的是连字符,,,,连字符一般只是指中划线   
作者: naja    时间: 2013-10-14 09:39
家电标准指出,如果是要表示产品可以在 220V 到 240V 这个电压范围里使用,只能标示为 220-240V
作者: 浪漫罗丹    时间: 2013-10-15 17:03
~:标准定的是交流符号。对于区间电压,应该严格按照7.3章的要求。
作者: dymzdhjd    时间: 2013-10-16 11:08
IEC 标准中是115-230V,GB 4706.1-2005版中是115~230V,但新一版的GB 4706.1讨论稿中已经更正了此处翻译时的错误,新版国标的讨论稿中为115-230V7 }2 W- F" c& K4 Q+ H
附件中的新版国标讨论稿中为大家探讨之用,不以此营利。
作者: soyouga    时间: 2013-10-16 13:45
CDF当中的“220-240V~  ”包含2个信息:1.电压范围,2.电源类型为ac。
1 _$ d  K/ I- @2 J& r
. Y0 m0 }! R: h' E4 w你标成220-240Vac  也是可以的
/ ]0 f" N- T! ?9 w2 P, i! w) {$ j. @* |7 R5 I
比较少看到220~240的写法,不过关系不大。