安规网

标题: 10A开关正常操作测试过不去 [打印本页]

作者: hjzjnb    时间: 2013-1-10 09:09
标题: 10A开关正常操作测试过不去
想问下大家  10A的家用灯具开关    10A 250V~  开关的银触点上需要用电触点润滑脂吗~40000万次的正常操作过去不~~
作者: hjzjnb    时间: 2013-1-11 08:28
没人帮忙吗
作者: defong    时间: 2013-1-11 15:14
10A的开关用银都过不去?是不是用的复合银呀.?
作者: lingyuns    时间: 2013-1-25 13:03
defong 发表于 2013-1-11 15:14
! q# Z+ D! r/ K  X10A的开关用银都过不去?是不是用的复合银呀.?
+ W8 N5 b% C0 N
纯银触点应该不好吧?用银合金触点好一些,过不了,除了银触点材料和质量外,还有设计结构问题都有会造成成不过关的。
作者: oscar_ye    时间: 2013-3-6 13:07
第一,触点材料一般选用Ag合金材料,如AgCdo或AgSnO,抗拉弧、耐温性能都较好。其实,触点大小需要控制,选用触点一般用3.2x0.9左右,第三,导电用面积大点,厚实的材料。第四,开关速度与触点最好没有关系,闭合,断开尽量快,灭弧性好。第五,导电件的间隙是否足够。第六,开关尽量密闭对灭弧好,对散热有点影响,需要平衡下。
作者: defong    时间: 2013-3-11 09:42
oscar_ye 发表于 2013-3-6 13:07
; h% G* w( |/ [" ^5 S% a第一,触点材料一般选用Ag合金材料,如AgCdo或AgSnO,抗拉弧、耐温性能都较好。其实,触点大小需要控制,选 ...
2 |6 O; K  {5 \* m
专家点评哟,好精辟呀.只是速度和频率都已有规定,闭合,断开如何才能尽量快呢,求专家指教!
作者: oscar_ye    时间: 2013-3-12 09:33
defong 发表于 2013-3-11 09:42
3 d$ U7 ]7 H; x专家点评哟,好精辟呀.只是速度和频率都已有规定,闭合,断开如何才能尽量快呢,求专家指教!

- c1 r" Y7 y; h5 U  O0 W2 A/ f你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式$ z. L7 ]+ b1 y% q. B1 x1 ]
你找一个传统已做过相关认证有实力厂家的翘板开关拆开看看,就明白了,一样的原理!4 \* \& w. t0 p5 h& ?
待我有空给你拍几张翘板开关的照片上传给说明下。
作者: defong    时间: 2013-3-12 10:48
oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33
9 F" K4 c! _1 {7 |& A0 |你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
7 J7 ?- N/ ^3 m0 @4 o你找一个传统已做 ...
2 @" B$ h* [+ {& H( C/ _0 o
期待你的精彩!
作者: yxd2008    时间: 2013-4-15 19:27
oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33   P& @: S4 S$ P2 K8 H
你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
8 |6 e; l: P, o. `% E7 ?你找一个传统已做 ...

6 E% o0 T% z! F; t: T重点还是要控制动静触点的磨损,提高耐磨强度。
作者: aba    时间: 2014-3-14 12:15
10A 250V 说小也不小了, 结构设计上要下点功夫,




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2