安规网

标题: 关于安全隔离变压器 [打印本页]

作者: xiezhou    时间: 2012-12-21 10:28
标题: 关于安全隔离变压器
各位大佬;想请教下我有一产品,在线路板在的安全隔离变压器中。输入电压是110V/60HZ,使用的是[attach]77926[/attach]
. X# x) K! X* L6 K" b( e而不是
1 Z- g4 Y5 u1 W* t  O0 N! N+ a- T[attach]77928[/attach]。* N: ~$ n  n9 ]+ Y* }1 t4 g1 h
想知道这样合理吗?如果是不合理,那是为什么?
, A8 N! g% Y  A
作者: xiezhou    时间: 2012-12-21 10:38
有谁有时间帮我解答下呢
作者: qsin    时间: 2012-12-21 12:02
如果只是用于工频电的话,这样使用也正常啊!如果用字高频电路时,就非常错误了!相信每个电子工程师都不会犯这样的错误。
作者: xiezhou    时间: 2012-12-21 12:24
qsin 发表于 2012-12-21 12:02 6 g- d+ Q: T# H+ J9 G% o/ B
如果只是用于工频电的话,这样使用也正常啊!如果用字高频电路时,就非常错误了!相信每个电子工程师都不会 ...
% h" F3 s5 P' D9 k, z2 y8 W  G
怎么区别
作者: xiezhou    时间: 2012-12-21 12:24
xiezhou 发表于 2012-12-21 12:24
. S4 n. l2 Z+ ~, G* b6 ~怎么区别

! u! h) O* E) ^8 ~" f不怎么明白你说的工频和高频
作者: xiezhou    时间: 2012-12-21 12:26
xiezhou 发表于 2012-12-21 12:24
- _- D, k& k4 l# k# N+ G不怎么明白你说的工频和高频

6 T& k2 I; G/ x2 k7 K* z+ ?家用电器还有这区分吗?8 V1 K: l+ J) W) r9 n

作者: h82063    时间: 2012-12-22 11:12
输入电压是110V/60HZ,使用220V变压器,输出电压降低一半,电流也因变压器的功率而变化
作者: xiezhou    时间: 2012-12-22 11:34
h82063 发表于 2012-12-22 11:12
1 `2 I: \  V- y! z0 O& n输入电压是110V/60HZ,使用220V变压器,输出电压降低一半,电流也因变压器的功率而变化
; T5 D; j# a1 S* x+ @0 f
哥们,有什么直接明显的影响吗?谢谢
作者: yaotongsuo    时间: 2012-12-25 12:09
把地铁开到高铁路上,还开350的速度,可以吗?
作者: xiezhou    时间: 2012-12-25 12:30
yaotongsuo 发表于 2012-12-25 12:09 7 F5 J) a5 K% s, r
把地铁开到高铁路上,还开350的速度,可以吗?

- Y8 J: J  v1 z???????????????
作者: 平凡    时间: 2012-12-27 09:35
可以使用,
3 l& H- B) D! ]& Y+ Y0 x2 n但是需要確認此變壓器的初次側工作電壓以利了解耐電壓測試值,也需要進行過載測試,通過相關要求~
作者: 极品老工    时间: 2012-12-27 09:51
元器件的应用超出其额定范围。变压器额定输入电压是个与安全相关的重要参数,不得超范围应用,能用也不行。