安规网
标题:
固定灯的内部接线
[打印本页]
作者:
luojian161
时间:
2007-12-19 20:16
标题:
固定灯的内部接线
我有一款灯,八个灯头,一个灯头是40W,是去德国的,内部接线是:火线和零线是两根并联的0.75接到接线端子上,地线是一根美规的18号线,问题来了,两根并联的0.75线径要比一根18号线大.但是如果我的房间里面预留的和这个灯相接的线是0.75,那么这样应该是没有问题的.请教各位安规上面这样接线是允许还是不允许?
作者:
stey
时间:
2007-12-20 10:33
EN60598里面规定不得小于0.75mm,地线为什么要用18AWG的,0.75mm就可以了.
作者:
luojian161
时间:
2007-12-20 18:27
我认为如果零线或者火线是一根接到接线端子那没有问题,18号线的线径要大于0.75,在欧规标准是允许的.但是并联两根0.75线,合起来的线径就要大于18号线.如果漏电,电流很大,先烧掉的是接地线,而零火线还是接通的,(这个前提要接到这两根零火线都漏电)
作者:
luojian161
时间:
2007-12-23 10:06
哎哟,还没有大哥出面帮忙解决一下,自己顶一下,可别沉了
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2