标题: 接线端子问题请教 [打印本页]

作者: fxw00411    时间: 2012-11-17 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马蹄    时间: 2012-11-17 11:13
是不是有外接控制线啊?
作者: wwnw_007    时间: 2012-11-17 11:24
马蹄 发表于 2012-11-17 11:13 ! b! P$ I- @; Q
是不是有外接控制线啊?
3 ^3 N6 u7 z9 H  G0 q5 v; q
还真的有这种可能性的。我以前在企业也是使用四位端子的。
作者: wwnw_007    时间: 2012-11-17 11:25
不过此种连接照片应该不完整的,预留客户不可能是这种样子的
作者: wwnw_007    时间: 2012-11-17 11:26
是用于连接光控开关或红外开关的端子
作者: fxw00411    时间: 2012-11-17 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 520168    时间: 2012-11-19 10:29
S位是不是错了,怎么是对着火线呀!应该是L吧!
作者: stey    时间: 2012-11-19 13:26
线接错位子了,L怎么空出来了
作者: taihushui    时间: 2012-11-19 13:33
是"L”经过"控制器"接到"S"吗?
作者: janice363    时间: 2012-11-19 15:35
本帖最后由 janice363 于 2012-11-19 15:36 编辑 8 M- k; Z: b8 o% k- K$ }; c" ~
9 {. n" d, r% {7 r
嗯 ,S应该是接开关的,然后开关的的另一端又接回"L",可以通断电流。图片接线没错,不过这种接线我只在PLC自动化机械里面见过,一般电器这么接其实很多余的。     最后我想问下,这个接的开关是常开常闭的那种开关吗?
# Y/ H' }/ h1 e. Z+ k: `1 p8 Q2 T) E/ q

作者: fxw00411    时间: 2012-11-19 18:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qin.cq    时间: 2012-11-20 08:56
mica有问题
作者: 刘生安2012    时间: 2012-11-21 21:01
:lol
作者: 刘生安2012    时间: 2012-11-21 21:08
这种接法是正确的,L/S都是接火线的,S为控制线另一头是经过开关以及指示灯等。
8 A. b) c; E8 |4 N很多机器设备都是这样接的。6 H  u4 Y8 y7 ~1 J7 C
你发的图只能算半成品。
作者: jedy2009    时间: 2012-11-21 23:19
刘生安2012 发表于 2012-11-21 21:08 ! S# f9 h: T3 ^# ^& a8 c
这种接法是正确的,L/S都是接火线的,S为控制线另一头是经过开关以及指示灯等。
  \9 t' J# U5 G3 t很多机器设备都是这样接的 ...
& y% h7 d! x, d" w3 y
学习了!!
作者: 刘生安2012    时间: 2012-11-21 23:59

作者: zsgcyk    时间: 2012-11-22 15:17
刘生安2012 发表于 2012-11-21 21:08
" M) b* ?6 B9 \# }2 P; ^这种接法是正确的,L/S都是接火线的,S为控制线另一头是经过开关以及指示灯等。
0 W7 I' ~4 w$ p% s+ k& d很多机器设备都是这样接的 ...
, S. A! C( a. {9 Z6 x" R9 S, b
学习了                 
作者: maozaiping    时间: 2012-11-22 17:21
你这火线(棕色)都接在S极上