标题: 绝缘抵抗变化?
又遇到新问题了。" [. A" O% j) p3 e
碰上一个怪事,导体3.5SQ,绝缘为XLPE,厚度为0.8,绝缘后测试绝缘电阻,有3000M以上。
" ~! F) A7 O+ l( o: L, x后又挤出护套,1.5的PVC。护套再测绝缘电阻,只有1000M了。反复测,都这样。
% B, g; b/ c6 x0 D: v! y; h很奇怪,多挤了一层,绝缘电阻怎么反而小了呢?
- F1 I" x1 `3 D0 Z
作者: 炎黃    时间: 2012-11-15 11:49
測試條件、設定都一樣嗎?& Y  X" ~  c/ [3 A
會不會是押外被過水的關係?
作者: cableyzf    时间: 2012-11-15 17:34
测试设备、条件、方法和人员都是一样的
作者: cableyzf    时间: 2012-11-27 17:27
再跟一下,大家有没有过类似的案例?