安规网
标题:
一种插座是属固定式还是移动式插座?
[打印本页]
作者:
lingyuns
时间:
2012-11-9 18:07
标题:
一种插座是属固定式还是移动式插座?
看到一个资料上一种插座,此种插座插上墙壁上一种特制的长条形PVC外壳插槽上(插槽内有条状导体插套连通电路),插座可在插槽上滑移位置,在滑到需要的位置后,旋转插座一个角度后,这时插座插脚和插槽内导体插套接上,这时的插座不是完全锁定不能移动的,在一定力的拖拉下,插座还可是可在通电情况下移动位置(正常情况下在接通和停留位置上后不需要带电滑动插座的),请问这种插座是尾于移动式还是固定式插座?没有图,抱歉!
作者:
炎黃
时间:
2012-11-9 18:43
直覺的判斷,既是固定於牆上使用,應是固定式的插座。
2 m, ~& a9 ^) _- B) Y, Q
但是這種結構能拿到證書嗎?
作者:
山炮
时间:
2012-11-9 23:08
本帖最后由 山炮 于 2012-11-9 23:09 编辑
! e' w4 K) q h8 ]8 m% \( }
% }! i2 s+ h- x, z2 |5 ^
母线槽与分接器的一种变身装置。是否满足先通地再通电,失断电再断地,这个无法判断。但接通后仍可滑动,等于说接地依靠了可相对产生位移的结构,安全性有怀疑。有别于传统产品,不好分类。
作者:
dischk
时间:
2012-11-10 09:33
不是很明白,这个有什么特殊的用途?
作者:
janice363
时间:
2012-11-10 09:54
有图片吗?
作者:
caoqingquan
时间:
2012-11-10 10:51
从固定式或移动式插座的定义看,该种产品都不符合。而且属于无螺纹端子连接,标准的试验对这种产品不太适用。不好分类,应该拿不到认证,就是非标特殊产品。有一点不好,插座带电后还可以拖动,很容易接触不良。
作者:
笨鸟要飞
时间:
2012-11-10 15:14
我估计这个产品是拿不了认证的。
作者:
lingyuns
时间:
2012-11-12 11:19
山炮 发表于 2012-11-9 23:08
) O% Y' h4 M8 A" v: m
母线槽与分接器的一种变身装置。是否满足先通地再通电,失断电再断地,这个无法判断。但接通后仍可滑动,等 ...
4 s+ i# v5 t6 A" Q x2 W9 R( H
回复:能满足先接地再通电,先断电再断地的要求。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)