安规网

标题: 请教一个关于GB19212线性隔离变压器空载电压的问题 [打印本页]

作者: ccn431    时间: 2012-10-23 10:45
标题: 请教一个关于GB19212线性隔离变压器空载电压的问题
  现在有款线性隔离变压器的适配器, 内部变压器二次端出来是接一个全波整流电路的,额定输出电压是直流2.4V,为什么空载电压测出来有5V啊,相差超过100%了 但如果在整流器输入端测交流空载的话就是正常的,因为没遇到此类含整流器线性变压器,请问 这样有问题么?因为标准12章节也写了含整流器的情况 ,但没怎么看明白,是否认为 测输入端是更严酷?
作者: 极品老工    时间: 2012-10-23 11:29
整流后面有个电解电容滤波,电压变成输入的峰值电压,所以空载直流电压高出一截。标准对空载电压和额定输出电压的百分比有要求,最严的是电须刨用变压器,只允许超20%。其他的具体值没看,但超过100%确认是死定的,怎么改不好说,不知初级还是次级漆包线太细还是铁芯有问题。12章的情况,看回那个19212.7安全隔离变压器的分标准就会易明白些的。
作者: ccn431    时间: 2012-10-23 15:49
极品老工 发表于 2012-10-23 11:29
2 L; t: T# L1 J: }整流后面有个电解电容滤波,电压变成输入的峰值电压,所以空载直流电压高出一截。标准对空载电压和额定输出 ...
# `" f+ k- r3 Y) i
我测了下整流器输入端的电压(就是变压器二次输出端)  交流空载4.2  加载后3.9   相差不大  是不是说明加载后整流器 损耗太大  整流器选择有问题?
作者: 山炮    时间: 2012-10-24 00:20
多大的电流?多大的电解?负载时输出线路上的压降(包括接插件上的压降)会不会过大?
作者: ccn431    时间: 2012-10-24 09:14
山炮 发表于 2012-10-24 00:20
  l/ C& s  D" q; Q- K4 n多大的电流?多大的电解?负载时输出线路上的压降(包括接插件上的压降)会不会过大?
7 }; t8 X& L+ c  `) B  p' k; k
额定负载在1.3A左右   电解电容是2200uf 的  
4 F$ N3 r. F: q! h: ~
作者: 极品老工    时间: 2012-10-24 09:32
线路上的损耗呢?