安规网
标题:
通信电源---CQC认证,GB4943.1-2011,爬电距离和电气间隙
[打印本页]
作者:
jianshen
时间:
2012-10-19 11:14
标题:
通信电源---CQC认证,GB4943.1-2011,爬电距离和电气间隙
本帖最后由 jianshen 于 2012-10-20 11:24 编辑
5 S& K3 x! U& Z. k4 A' {: T
6 W' @8 Z( H& ~% l3 I4 }
通信电源---CQC认证,GB4943.1-2011
; F, l; l+ c& [: V! ]' W' b
原副边耐压3500Vac,请问爬电距离和电气间隙分别是多少?
: f1 w. Y& S3 `9 r, I% e& r
作者:
comet_hu
时间:
2012-10-19 18:04
工作电压、污染等级、材料组别
作者:
jianshen
时间:
2012-10-20 11:32
工作电压 90--290Vac、污染等级 3、材料组别 R
/ j4 b* z6 g( D& e
作者:
jianshen
时间:
2012-10-20 12:00
我记的工作电压是要实测原副边电压,
! i+ j1 n7 N8 d1 w
实测值为450~500V.(电路为半桥LLC)
作者:
sharkxiao
时间:
2012-11-29 12:07
根据工作电压、污染等级和材料的CTI确定
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)