安规网

标题: UL标准中是否有明确规定负载与线径对应关系的标准 [打印本页]

作者: ningshunchi    时间: 2012-10-9 10:09
标题: UL标准中是否有明确规定负载与线径对应关系的标准
在GB4706-2005的25.8中有规定额定电流与线径的对应关系表,但是UL标准中是否也有类似的对应关系表?我查了UL174(针对储水式热水器的标准)还有UL758,UL1581都没找到这样的关系表。请各位知道的大侠指点下,拜谢了。
作者: faige2006    时间: 2012-10-9 14:06
記得有規定, 在其它產品的標準中有.
作者: rindon    时间: 2012-10-10 10:07
都是有要求的,下面是UL982中对电源线的线径的要求,注意单位是AWG,但可以和mm2转换
$ c5 \) v: @* |( R* t0 }' |' Y
Conductor size         Ampacity 7 Z( A% f! i9 G; ~1 Z
AWG         (mm2)        (Amperes)
. c- k6 {1 U' \/ ^2 p! [4 v18         (0.82)         10 ( ~; W- j" O' t; A2 O8 B7 M
17         (1.04)         12 / Q+ f3 Z; K5 D/ I/ c
16         (1.31)         13
% y$ h5 X  q& n8 h& [1 z) E7 I8 S14         (2.08)         18 ( K+ [! }0 T+ _# ^7 J
12         (3.31)         25 * ^3 k: S4 L4 t/ N

作者: ningshunchi    时间: 2012-10-10 10:13
本帖最后由 ningshunchi 于 2012-10-10 11:06 编辑
' W9 e1 ]- R0 s
rindon 发表于 2012-10-10 10:07 * r3 j! {: o; \7 O' j4 V
都是有要求的,下面是UL982中对电源线的线径的要求,注意单位是AWG,但可以和mm2转换! f, E6 [- z5 L9 h5 ^

7 l0 ^# c3 H, bConductor size         A ...

; G8 V3 M8 Z4 P7 Z% D% Z; k
  m9 `: ?! X7 r6 {/ S多谢,老兄,UL982是马达驱动式家用食物处理器的标准,看来载流容量与线径的对应关系确实要到具体的产品标准里面去查。我查了UL174(储水式热水器的产品标准),这里面的规定与UL982的又有区别,对电源软线,UL174L里面规定18-24安培需要10AWG,对内部导线,就没有相关规定。而由你提供的材料看,只需要12AWG。
作者: rindon    时间: 2012-10-10 10:17
标注不方便发,图示是标准截图。
作者: liujun870915    时间: 2012-10-15 13:49
NFPA 70-2008 National Electrical Code  电气安全标准   看400.8章节   