标题: 电源线插头选用标准
如果电器额定电压是220V~,额定功率2200W,选用250V~ 10A的插头是否合适?
作者: luckyfch    时间: 2012-9-27 09:27
10A的插座有点小吧,最起码要16A的
作者: 山炮    时间: 2012-9-27 10:02
电热水龙头之类的短时工作的器具可以,刚刚好踩在边界上,工作时间长的器具就不要了,很易烧插座。
作者: 山炮    时间: 2012-9-27 10:04
估计用10A是没办法,因为用16A的会对销售不利。
作者: more666    时间: 2012-9-27 10:10
谢谢,但是用10A的插头有何不妥? 因为成本问题,我觉得既然额定值相同,应该也是可以的。
作者: menus    时间: 2012-9-27 10:48
我個人覺得應該可以, 但不確定國際認證單位接不接受?
" x( q) i6 P3 ^- g5 x( ~而且他們應該會要你先通過所有測試項目後, 再來確認有無危險疑慮.0 z$ Y0 ^* A) g1 I
所以在耐受性考驗下我覺得不要搞到額定滿載比較沒問題~
6 M  W- s7 v; K$ b+ D5 x
作者: 520168    时间: 2012-9-27 10:55
电器满载2200W做一下寿命测试看看10A 250V 的插头线有没有问题.
作者: more666    时间: 2012-9-27 11:10
刚查了IEC60335-1 25.8表11:
2 y" h: I5 b& q5 d) X( ?7 e8 V器具额定电流值(A) >6 ≤10 导线的最小标称截面积(mm2) 1.0(0.75),1 c  ]! I6 \5 @; w* ?
而我选用的10A插头导线是1mm2的,所以没有问题。
; ~) T. O) n) K& \5 S  w  u谢谢各位的探讨!
作者: Jessie.Jiang    时间: 2012-9-27 15:37
10A勉强擦边球吧