标题: 有關戶外燈12v低壓外部線問題 [打印本页]

作者: kalkal    时间: 2012-9-25 17:07
标题: 有關戶外燈12v低壓外部線問題
請問戶外燈的12v低壓外部線, 也需要rubber線麼? 還是pvc線也可以接受? 感謝
作者: ryanluk    时间: 2012-9-25 17:31
大于IP20以上的一定要rubber线。没得商量!
作者: Fangdifa    时间: 2012-9-25 17:56
上次CTL出了个决议户外的灯都要橡胶线
作者: kalkal    时间: 2012-9-25 18:17
本帖最后由 kalkal 于 2012-9-25 18:23 编辑 0 H8 P% H0 n* P6 T( f. b
' B6 B6 u9 n6 ]$ Z% u
因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實在燈串的2010版本內, 其實也容許50瓦以下的三類燈可以用pvc線, 究竟ctl是基於甚麼考量要出那份決議呢??0 i4 h: G% F$ A  z
[attach]76340[/attach]
+ ^4 _) M! c5 n
作者: af204    时间: 2012-9-25 19:54
kalkal 发表于 2012-9-25 18:17 % _  L$ ?+ c) y2 [& U' y
因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實 ...

* Z) c: C( y' P6 E7 ?1 x该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量1 u1 I' j( ?7 a4 ^8 Q9 x+ @
1 _! c) [* F6 J) L+ F9 Z9 u6 W+ W3 A
当然,不怕死的,尽管用
作者: 孟云房    时间: 2012-9-25 23:51
参考该如下CTL决议
" m# F$ }- m% ^- ~0 a& _6 z& jhttp://www.iecee.org/ctl/sheet/p ... 0DS%200878_2010.pdf4 N6 y; A- o8 [4 v
决议内容大约是,安全特低电压下工作的灯具的外部线,即使长度大于80mm,基本绝缘就可以啦。
+ f* O. v( o3 Q" |但参考欧洲电线标准,好像有两个型号,这两个型号应该是基本绝缘,并且是塑料线。
  L0 N) P2 W" ^, j) `总之,这个决议可以为使用PVC线提供点依据。
/ u; s& L* I5 s, R7 a' I
/ P" x& \. @) [! M  c4 V" I我看到过国外某知名认证结构按灯串标准做的带变压器的户外套灯CE,使用美标的SPT-2W线,美国标准中带W就表示户外使用了,但也是PVC线,而且线规也很小,大约0.52mm2。
0 m; d$ m1 Z) l" R3 a( {! [+ ?- ~, v/ y& F0 x! l9 ~
另外,VDE有决议,庭院可移式灯具即使低压,也用使用1.0mm2橡胶线;所以去德国或打有GS标志的户外可移式灯具必须满足1.0橡胶线的要求。
作者: bub02    时间: 2012-9-26 09:39
高手,学习了!
作者: kalkal    时间: 2012-9-27 10:50
多謝指正, 我司斷不會不按標準要求, 只是60598-2-20提出的其實與ctl的decision有衝突, 希望有高手能指出分別而家, 感謝
作者: qsin    时间: 2012-9-29 09:00
有决议!!必须橡胶线!
作者: xqaql    时间: 2012-9-29 13:50
af204 发表于 2012-9-25 19:54 6 P7 B/ W, T: [) L5 q" c( Q% v5 `1 A$ F
该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量
7 G0 G7 e, W  N; r8 r& E# }8 F) P: f3 B# l$ I$ G& P. \1 {
当然,不怕死的,尽管用
& }9 t- E- w# E4 c
前辈   路灯,灯具内部线,外面包4*4mm网孔的面罩,可以用基本绝缘的铁氟龙线吗?
作者: 楚人美    时间: 2013-2-17 14:45
要用RUBBER
作者: Melodymg    时间: 2013-2-17 14:55
kalkal 发表于 2012-9-25 18:17 6 j: Z0 }5 z; K6 H' y
因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實 ...

/ v8 z# I0 x0 x5 `! N7 D- eordinary lighting 可以用pvc也可以用rubber,如果是有IP等级的话就是 non-ordinary,必须rubber
作者: ljbxki    时间: 2013-2-17 15:34
线号归线号,基本绝缘归基本绝缘。
; s* A/ e5 f! S' r: {4 q: B5 l" ~( Q0 F9 d) e
那个CTL与是否使用PVC还是橡胶线无关吧。
作者: tea0601    时间: 2013-2-18 14:11
现行的标准其实对SELV输出部分的线型和线径并没有写的很明确,我看了下60598-1:2012投票版本,区分的就很清楚了。看下面的表格就很清楚了,当然,这仅仅只是投票版本。
作者: pollywog    时间: 2013-2-18 17:41
虽然是外部导线,但这线是电源线吗?需要用电源线的要求去考核吗?仔细想想