安规网

标题: 一个关于开关标准GB16915的问题 [打印本页]

作者: janice363    时间: 2012-9-13 10:50
标题: 一个关于开关标准GB16915的问题
一个关于开关标准GB16915的问题
- {6 J9 r" c* n! U7 q0 p为什么开关电流符号后面要加刻一个 X ? 如:10AX 250V~
: |$ A4 ~: l6 y) _3 t8 `' r8 x我知道AX是荧光灯电流的意思,但是一般开关不一定都用在荧光灯上呀。
  w6 M, \8 ~# v4 m* ?9 {; {4 G
0 }8 v! ~' z, s! {在标准的6.2的条例上有一句话:额定电流不超过16A的开关中,除代号为3和03的开关和瞬动式开关外,其余的开关的荧光灯电流额定值应等于开关的额定电流。& ?1 a; I4 B: c& U7 o

# ~3 S$ \# z/ ^  ^这里并没有说明需要使用荧光灯电流呀,只是说需要开关荧光灯电流额定值等于开关的额定电流,也就是说 10A=10AX,并没有强制性加X啊。; L$ e6 D% E7 g7 Q/ L
' ~$ N# p9 k' l9 a
很多工程师都是说这个是规定,拿去认证就必须这样做,但是就说不出个所以来,希望各位大大能帮解决这个难题,谢谢!
) G# J2 N2 b) j' n4 v. M
! X2 m, y' m, e& g9 O" R
作者: caballo3157    时间: 2012-9-13 13:56
“额定电流不超过16A的开关中,除代号为3和03的开关和瞬动式开关外,其余的开关的荧光灯电流额定值应等于开关的额定电流。”这句话是否也可这么理解:额定电流不超过16A的开关中,除代号为3和03的开关和瞬动式开关外,其余开关的额定电流就是荧光灯电流额定值。所以就应当以荧光灯电流来表示,以免给使用者造成该开关不适用荧光灯或不是荧光灯负载用的开关(即不适用19.2的试验)。
) J/ t. F' {! `* l( @8.2 例中,额定电流不超过16A的,也没有不带X的示例。5 Y9 L8 Q" f6 x4 x

作者: janice363    时间: 2012-9-14 22:58
8.2例中的确是没有不带X的示例,所以我才对6.2例的那句话感到疑惑,很感谢总版主的回答,谢谢!!::D
作者: caoqingquan    时间: 2012-9-14 23:30
随着白炽灯的淘汰,荧光灯负载暂时成为主流,当然LED灯负载的标准未来应该会跟进的。
) S0 s* R& ]: n  ]1 x" g& f9 U因此现在一般都要求带X(还没强制,但标准换版后肯定强制),也只有带了X做正常操作实验时才会有荧光灯负载部分的测试。
作者: pengyongfu    时间: 2016-3-22 18:41
caoqingquan 发表于 2012-9-14 23:30
% y2 c' w4 M1 r! {随着白炽灯的淘汰,荧光灯负载暂时成为主流,当然LED灯负载的标准未来应该会跟进的。
# i0 p% e% F+ j9 A0 y3 A$ Q1 t  P, L因此现在一般都要求带 ...
" [" b# A" Y9 R5 M: }7 @
那LED的,属于阻性的还是感性的呢?
作者: gueixinwu    时间: 2016-5-26 12:02
pengyongfu 发表于 2016-3-22 18:41
( F  Z( E4 e' l9 a* o! U8 @那LED的,属于阻性的还是感性的呢?
5 R( |2 s" p  z- k5 v
容性负载,现在有人卖专门的自镇流负载柜了。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2