关于橡胶线H05R等规格的耐温
橡胶线:HO5RN-F( 芯数 2 到 3 芯, 0.75 平方到 1.0 平方) ; H05RR-F( 芯数 2,3,4,5 芯, 0.75 平方到 2.5 平方) ; H07RN-F( 芯数 1,2,3,4,5 芯,1.0 到 6.0 平方) .这些橡胶线产品的耐温是多少度的呢?一直没有看到过相关的标准,在网上问了一些做橡胶线的厂商,有说100度,也有说160度的.
! A0 W/ A' J! B% X: k
实际这些产品的耐温是多少呢?有没有相关的标准?为什么在做电暖器及户外灯具及布线时一定要用橡胶线?依据是什么?
3 r9 c& F- `) `0 f4 M3 [
请懂行的专家发表一下高见.
) v1 {3 l2 W9 K$ ^; z/ l' d' @
' Z% f5 t' S5 f p0 J- Q
作者:
glen
时间:
2012-9-12 10:22
耐温60度。附件没有钱就不用下了。就是EN50525的截图。这个温度通常叫做“电缆长期正常运行时导体最高的工作温度”。是导体的,不是外界的环境温度。如果你长期用在60度的环境里,载流量和性能都是要打折扣的。电暖器及灯具为什么要用橡胶线?我的理解是,PVC线是热塑性,橡胶线是热固性。这些都是发热设备,当线材受热时,PVC线就会软化,但是橡胶线就不会,更加安全。
作者:
gushurong
时间:
2012-9-28 23:41
谢谢讲解
作者:
qsin
时间:
2012-9-29 08:51
电线的标准一大把!楼主何不自己去看标准
4 m6 m( k+ @7 s8 m1 A) ?
, k N/ M' o: ^5 q. j; {
IEC 60245 和 60227
9 E5 M/ \, r0 M. W. v8 S
HD21 (协调标准)
作者:
hang5677
时间:
2012-10-22 13:21
指导体的最高运行温度。
作者:
50152368
时间:
2017-7-27 09:59
非常感谢!~
I( q0 ~ a3 q2 P7 \0 G
至少对我很有用
作者:
liuchenglong
时间:
2017-7-30 16:42
在灯具中,普通橡胶线的正常温度的限值,90度。为什么要用于户外,应该是考虑了与水接触和太阳光接触。
9 K2 V5 j5 `+ \ r
3 i3 y2 {7 f0 g7 B
在不同的成品标准中,对线的耐温要求限值,不尽相同,因为测试的条件是不同的。