标题: 怎样降低变频器过电压等级
一款变频器,输入为过电压等级为3,中压690V输入,母线电压在1200V左右,在确定安规距离的时候,有一点疑惑。母线之间的电压按照1140V等级,电气间隙是按照690V等级还是1140V等级呢?还有,经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,即母线的电气间隙按照过电压等级2来计算?那母线后面的逆变和输出能否也按过电压等级2?由此引发思考,怎样才能够算降低了一个过电压等级呢?一般工业供电都是过电压等级3,在不使用隔离变压器的情况下,怎样做才能认为是可以降低过电压等级,从而减小电气间隙的要求..大家一起讨论哈,貌似标准对于这个的解释不够清楚
" b( N5 h3 b8 t/ q
作者: 山炮    时间: 2012-8-9 21:35
这个不知道对你有没有用。5 Q! c  Q1 q% ~- T! W( O
GB 18802.1(IEC61643) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法
作者: yeanling    时间: 2012-8-10 22:33
经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,
; ~3 e% \1 @. ]$ M/ ?! F
我觉得,不能认为有滤波电容就可以降低过压等级,因为它没起到隔离的作用。
作者: 11狼    时间: 2012-8-14 18:50
我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母线前端还有整流滤波,应该是可以按2判定。
作者: hahahcool    时间: 2012-8-15 08:49
11狼 发表于 2012-8-14 18:50 ! g" R7 R; F3 q/ ?8 c) w; w" C$ H# }
我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母 ...
# r* {; }4 J5 K$ C. ]0 S0 B
那按照你这种说法,假如断路器熔断器在输入之前,那整个机器不都是按照过电压等级2了?压敏起到降低过电压的作用没有?还有,逆变部分在母线之后,那输出也按过电压等级2?7 `, a0 W) I! t! T
事实上我们整机都是按照过电压等级3的额,什么样的装置,电路或者器件能确保可降低过电压等级?
作者: 山炮    时间: 2012-8-15 10:16
装有符合GB 18802.1(IEC61643) 的装置,其后电路就可降低过电压等级。只是,该标准是1000V以下的。
作者: ok_hmh    时间: 2012-8-16 09:01
标准不熟悉?先看下61800-5-1:2007中的Annexe B(重点在B11)以及4.3.6.2.2以及4.3.6.2.38 ]' i) P4 s' O
对地的过电压等级能等同于母线之间的过电压等级?
" W3 {1 l7 a3 ~5 H: B9 [( n  ~0 A母线之间有电容存在,你认为母线之间的过电压等级还是3吗?
( r) d1 R% K2 w' H压敏电阻的作用再仔细了解。拆过SPD模块没有?
作者: hancun    时间: 2012-8-16 10:50
本帖最后由 hancun 于 2012-8-16 11:03 编辑
* {4 p" O8 B' Z& y1 w; Y( R+ z! `' b, h% \+ W
在CSA标准中不认可用压敏降低过电压等级,加不加都一样。$ w6 C+ B. K- {; Y; b  B) A
结构距离受限制的话,可以用Barrier material满足安全要求,barrier material在61800-5-1和508C都有提到。
" e: s$ a7 }" Y: z# V  Q
作者: faige2006    时间: 2012-8-17 08:55
用的標準里, 有沒有提到.
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 16:02
建议看IEC 62109{ed 1.0}  Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。
作者: 海之未央    时间: 2012-8-22 11:03
直接加SPD即可降1-2级,,,,,比如说默认3级,,,,加适当的SPD可以降为2级或者1级。
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-23 13:39
本帖最后由 yushijun5460 于 2012-8-23 13:41 编辑 6 x+ c3 @% ]0 G( R- k
yushijun5460 发表于 2012-8-21 16:02
1 V4 p) J# T% s+ L4 v建议看IEC 62109{ed 1.0}  Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。
  L( E5 I/ S/ P
+ i. V- l. G" d& l& U
压敏电阻算的啊。
作者: 海之未央    时间: 2012-8-24 11:33
貌似降低过压等级是按照采用的SPD的性能来算的,,,某些SPD能直接将3降到1
作者: houfengp83    时间: 2012-8-29 19:30
压敏不算,SPD才算的,母线电容可以算降低过电压等级,头一回听说
作者: s330121237    时间: 2018-9-4 16:28
据我了解,母线之间或者相线之间认为是功能绝缘,确实是可以降过电压等级算其距离的,可以参考61800 ANNEX B FIGURE B.11