经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,
11狼 发表于 2012-8-14 18:50 . m4 F! y* X @7 f! p0 M0 `% X& I 我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母 ...
yushijun5460 发表于 2012-8-21 16:02 . z6 \" u/ R2 d建议看IEC 62109{ed 1.0} Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。