请教大家:逆变器接地连续性测试的电流值是如何确定的?看规格书写了32A,0.1Ohm,不知道标准哪里明确写了。
作者: ok_hmh    时间: 2012-8-4 08:59
标准里面好像是断路器开关额定电流的两倍。但是这个好像很难达到。
作者: 猛龙不过江    时间: 2012-8-10 22:44
外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间
作者: yeanling    时间: 2012-8-10 22:56
猛龙不过江 发表于 2012-8-10 22:44
5 V1 G- ^9 V' R. _外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间

. R" o/ G! ~3 N* X) ]不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?
作者: 戏尘    时间: 2012-8-11 12:00
猛龙不过江  说的是 RCMU
作者: ruifeng    时间: 2012-8-18 16:43
yeanling 发表于 2012-8-10 22:56 ' J# O, u% G+ k/ s
不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?
0 j9 v" u1 B& h+ A
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 15:54
     a) 如果被测设备的保护电流额定值小于或等于16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%但不低于32A,施加试验电流的时间为120s。根据电压降计算出的保护连接导体的电阻不得超过0.1Ω。% \: g8 a% S- ~: H
     b) 如果被测电路的保护电流额定值超过16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%,施加试验电流的时间如下表所示,跨在保护连接导体上的电压降不得超过2.5V。$ r* N9 ]) P# J+ h% {1 v; R1 I

作者: yeanling    时间: 2013-2-16 14:56
大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测试仪,顶多调到40A了 请教大家都是怎么做这个测试的?
作者: 11狼    时间: 2013-2-25 15:34
yeanling 发表于 2013-2-16 14:56 " j, X0 q  u5 ]) y
大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测 ...
* W# e! Q7 T7 t2 k1 Z; k  m
其实多大电流测试值相差不大,可以就在40A下测试,测试值供参考问题应该不大!
作者: 极品老工    时间: 2013-2-26 11:05
弄个6V 50A的变压器,通过一个自耦变压器调电流,钳表一只,电压表一块。
作者: feiniaoo    时间: 2013-5-3 22:55
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:+ Q( o, |4 j4 `& h8 F- s5 {
1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;6 ?/ D1 |5 Q+ s. h0 Q3 F
美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test# p# L5 W. y' m  J& O% \7 t
测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可;
作者: Fixedman    时间: 2022-2-12 05:15
feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55
2 Y& L2 k3 T' b欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:% X0 T# l" a0 A: t3 O0 P" Z
1. 如果过 ...

* b) D  }! x( p9 p请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?
作者: muzi011    时间: 2022-3-1 11:53
ruifeng 发表于 2012-8-18 16:43
, c" p# W; P4 O, g一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......
! l( V  }# N5 Y* n# i& X+ g
接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!