安规网

标题: X-cap外壳算不算绝缘! [打印本页]

作者: yrj109    时间: 2012-7-30 09:22
标题: X-cap外壳算不算绝缘!
X 电容的外壳算不算绝缘!6 U- G/ G! c) F+ }) b: i* Z) w
比如,当X电容外壳(侧装在PCB板上)碰到接地电路,此时初级电路与G之间是否满足基本绝缘要求?
' Y5 N5 \& r. [) ?
作者: atsai    时间: 2012-7-30 10:15
個人的見地如下
% A( I+ @% l) w" _6 g+ j1 {) R不算;因為X電容跨於 L and N,所以無法滿足基本絕緣之功能暨要求
作者: yrj109    时间: 2012-7-30 11:14
按这样理解,Y-CAP跨接初次电路,但Y电容本体还是可以当做绝缘体
作者: willing    时间: 2012-7-30 11:50
我人为它满足, 壳体是绝缘的, 只要脚跟地大于2MM的距离且加胶固定就可以.
作者: jinanny    时间: 2012-7-30 14:02
如果x-cap 通过IEC60384-14认证后,body是应该有基本绝缘的。
作者: yrj109    时间: 2012-7-30 14:11
现在是电容有通过认证,但证书上没有表明其外是符合基本绝缘,也没有相关的CTL决议,所以现在有些机构认为它是一个带电体,有些机构认为它符合基本绝缘。
作者: sharkxiao    时间: 2012-7-30 15:23
壳体是算绝缘的。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2