安规网
标题:
超级电容外皮疑问?
[打印本页]
作者:
11狼
时间:
2012-7-19 16:08
标题:
超级电容外皮疑问?
# j0 x2 u) B+ Z
超级电解电容外皮是否可以认为满足加强绝缘效果?如图,外皮有2层,每层0.3mm,每层可以耐压2500V
. T- Z, u2 M0 u% V. h) N/ [
[attach]74652[/attach]
: Z s# b6 d( Q4 I
作者:
ok_hmh
时间:
2012-7-19 16:15
能满足基本绝缘就不错了,哪能满足加强绝缘啊。
, a+ @. G; X3 x u$ D/ x( \0 K
一层的话,基本绝缘都满足不了。
; a8 [$ w9 _& [0 k
电容厂商本来就是按照基本绝缘来做的。
作者:
11狼
时间:
2012-7-19 16:32
并且也咨询了厂家,其也说可以满足加强绝缘!但是我觉得电解电容的外壳都不认为是绝缘的,仅起到功能绝缘的效果,但是这种电解电容与以前接触的小电解电容不一样,其外皮确实很后,耐压值很高,期待权威人士确认一下!这种电容直接用金属固定是否可以?(金属最终是与金属外壳导通的)
作者:
ok_hmh
时间:
2012-7-19 16:50
到机壳为什么要满足加强绝缘吗?
作者:
山炮
时间:
2012-7-19 23:36
不知故障时的样子是怎么样,会开裂不?
作者:
11狼
时间:
2012-7-20 08:45
产品功率上百千瓦,故障实验很危险,所以暂时还没做,不好意思,不过理论分析如果电容短路电流会超级大,炸的几率是很高的!