400V,600V,1000V 电线绝缘厚度
[打印本页]
作者:
yatou
时间:
2012-6-30 09:13
标题:
400V,600V,1000V 电线绝缘厚度
现客户要求一款弹弓线。要求如下
9 a- f4 J. e4 V% L
绝缘材质:PE
, n* e7 r1 K% R# e- q' o
护套材质:TPU
# t7 [) _8 ^9 u% s2 y4 z$ N/ r
导体结构:22AWGX2C + 28AWG地线
" o( S1 w3 J; u8 I6 r" I: T* j/ x; U
电压等级:分别为400V,600V、 1000V
4 |. e8 m/ m3 X! _3 B$ V
那么绝缘同护套厚度应该设定为多少呢,UL758类是否有类似的型号,应该参照什么标准呢?
4 U, K/ }$ E: ` `& C* X* M9 B
作者:
cableyzf
时间:
2012-7-2 15:11
UL标准中对于不同电压等级、不同材质所对应厚度方面,没有一个很明确的规定。有一些STYLE即使有规定,也是规定了一个最小值。
6 _! G! }! }# E2 y# q$ ~
所以上述问题只有参照以下:
' x& ^1 w2 `( V
1 选择STYLE,首先明确最小值为多少
* Y) T6 O& B+ h% g6 p
2 根据电压等级,确定对应的耐电压测试值和火花电压测试值
) j- o0 b* }5 A5 X
3 根据自己的材料状况,拟定设计并见证是否可以满足测试要求。然后根据结果再修正设计