安规网
标题:
关与漏电流问题讨论
[打印本页]
作者:
tomwellyang
时间:
2012-6-20 11:12
标题:
关与漏电流问题讨论
一直没弄清楚安规里面的的漏电流的问题
1 d6 K- y. v8 h; m3 L6 h/ d
漏电流与泄漏电流是一个概念吗?争对LED户外电源来说漏电流与泄漏电流是如何测试的。其标准值要求是多少?请指教!!
. B: G" H! t5 f- X& B% G! G. k
作者:
Nezof
时间:
2012-6-20 11:28
标准不超过0.7mA
作者:
低调的音乐
时间:
2012-6-20 11:34
泄漏电流是一个测试
9 I2 E/ c6 l1 V" u1 g4 p3 v
漏电流是高压测试时设定的一个限值,100mA
作者:
willing
时间:
2012-6-20 12:09
同意楼上的,不过补充点,泄漏电流需在1.06倍Rating Voltage下测试
2 V( v' H! `, v
作者:
zhengongfu
时间:
2012-6-20 12:32
漏电电流10.2
% ?, Z3 G# e8 K/ `; f
泄漏电流10.3
作者:
cfy783783
时间:
2012-6-30 12:42
同个概念
作者:
Jason020
时间:
2012-6-30 13:20
标准中讲到的是泄漏电流测试。没见到过漏电流测试。
作者:
bob_dai
时间:
2012-6-30 15:46
建议讨论问题时,指出对应的标准条款,否则讨论起来没有意义。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2