标题: 关于泄漏电流检测的一个实际应用问题 [打印本页]

作者: ningshunchi    时间: 2012-5-25 09:25
标题: 关于泄漏电流检测的一个实际应用问题
我司有款产品,与电源连接方式采用的是永久性与固定布线连接。器具本身只有一个端子排,没有电源引线。然后在生产线电检时,需要连两条线在端子排和检测仪器之间。为了省成本,这两条线的线径是小于器具本身要求的线径。这样操作是否可行?谢谢
作者: wwnw_007    时间: 2012-5-25 10:00
我个人感觉不妥。电线过于小会影响电阻值,从而影响电流值
作者: willing    时间: 2012-5-25 10:23
如果只在生产线用于,应该可行,毕竟不是长期连接。
作者: bluefairy    时间: 2012-5-25 12:25
会影响实际测量值的
作者: 山炮    时间: 2012-5-25 13:11
如果没有进行过一个合理性评估,很容易被审查人员问哑的。这根线和产品成本能扯上什么关系?回家拆条贡献给公司算了。
作者: rhett    时间: 2012-5-25 19:19
山炮兄一语中的
作者: kristi.yanno    时间: 2012-5-26 11:54
这能有多少成本,乍听起来还是不妥的
作者: 谦谦婉兮    时间: 2012-5-26 18:43
节约成本?找借口吧。
; V3 N% N6 `9 P; H+ N$ }: S) l! ~3 X6 @6 f6 d* |$ |
这两根线用途是什么?我觉得不像是器具供电,那又为什么还要连到测试设备上呢?如果是跟测量回路有关,又为什么要扯到器具供电呢?没明白。
作者: 谦谦婉兮    时间: 2012-5-26 18:45
还有一条线上不会就一种产品吧?产品变,岂不是线还要随之更换?
作者: ningshunchi    时间: 2012-5-28 13:59
本帖最后由 ningshunchi 于 2012-5-28 14:00 编辑 : ]* ]1 h3 w. a
谦谦婉兮 发表于 2012-5-26 18:45
' A" A" O7 P# i8 ]" Q  H0 O还有一条线上不会就一种产品吧?产品变,岂不是线还要随之更换?
! g6 Y: a- c* x6 @0 Y, U. E5 j) g$ n

- l3 E: i; B4 |4 L4 [- l7 K+ U  H, `前面可能表述的不是很清楚,具体是这样的:在每台机器上的与固定布线连接的端子上,都会打上这两条线,这两条线的作用仅仅是用在生产线检测时,连接机器和检测设备的。为了省工时,检测完了之后,这两条线生产线不会拆掉,这两条线会随着机器一起发到用户家,然后在用户家安装的时候,安装工再把这两条线拆掉扔掉。
作者: 极品老工    时间: 2012-5-28 16:40
这不成了制造厂预先连接好的一条电源软线?惹事呀!请我去你们公司拆电线吧,可以零工资。
作者: 徐春建    时间: 2012-5-29 11:17
个人觉得有问题,检测方面觉得问题不大,不过这后续的安装方面存在很大的隐患
作者: boyl1981    时间: 2012-6-7 16:58
ningshunchi 发表于 2012-5-28 13:59 & ^5 T7 B2 H# A, P
前面可能表述的不是很清楚,具体是这样的:在每台机器上的与固定布线连接的端子上,都会打上这两条线, ...

8 ~7 Z; L% U5 m, [: Q) n* P) g你不能保证,安装工会不会节约成本不扔掉这个线啊。而且用户如果自己装了咋办