热度 5||
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示:
表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护。
1 防止大于
2 防止大于
3 防止大于
4 防止大于
5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。
表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
0 没有防护 没有防护。
1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响。
3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5 防止喷射的水侵入 防止各自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
- 防水试验
1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容
(1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于
试验条件:滴水量为1
试验持续时间:10 min;
(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于
试验条件: 滴水量为3
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min);
(3)IPX3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a.摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为
试验时间:连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
(4)IPX4
方法名称:溅水试验;
试验方法:
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360° 约12s 。
试验时间: 与上述第(3) 条 IP
|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )
GMT+8, 2024-11-26 00:58 , Processed in 0.086864 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.