热度 10||
SY-young: 4太小了吧!一般家用空调的线路都得4了。。如果用电器多的话主电线建议用10的咯!
martin_cheng: 10平方毫米 这太夸张了点吧。按1平方毫米10A电流估算,6平方毫米的可以用60A,即13.2kW了。这个够用了吧。
edwardlds: 电线能承受的电流不能像你那样算,经验值6平的电线能承受的极限电流是40A左右,10平最大也就60A左右,为了使电线不致老化过快,一般都取一半的电流量,如6平20A, ...
king33025: 正规计算是1平方4A。10A那个是有点多一点余量都不剩,过了就直接超载。
建议线粗点别烧线了,空开什么的按你实际计算的装
202meng: 入冬了供暖期好像不适合装修吧,据说会有裂缝
martin_cheng: 不怕,广东的,估计冬天装修影响不大吧。现在的气温都超过20度的。
SY-young: 10A太过理论了吧!实际一平方你按5/6A算比较靠谱!
awen: 1.空调要独立一组线;2.房间的空调1.5匹足够了,加热+压缩机启动总电流也不会超过16A,2.5平方的线载流22A是很保险的,所以空调用一组2.5平方配C20的空气开关足够 ...
awen: 2.5平方以下乘9,4平方乘8,6平方乘7这样一直算上去,不要问我为什么,我也不知道,但从解方到现在,装修电线选型都是这么算的。
|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )
GMT+8, 2024-11-22 14:11 , Processed in 0.042486 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助