注册安规 登录
安规网 返回首页

oscar_ye的个人空间 http://bbs1.angui.org/?142690 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

保护接地探讨

热度 8已有 371 次阅读2013-12-5 16:39 |个人分类:保护接地|系统分类:工作| 保护接地

 

 

           

 

接地探讨

摘要

          对于一个产品而言,由各个零部件组成,缺一不可,相辅相成,有了全部的零部件才能发挥产品的相应功能和产品安全,本文仅对一般家用产品的安规接地问题(保护接地)进行探讨,以便对接地达成共识,以提高产品的安全以及劳动生产率。

 参考标准:

1.     IEC 60335-1 Ed 5.0: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

2.     EN 60950 Information technology equipment-Safety Part 1: General requirements

3.     EN 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1:General requirements

4.     EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use

 

前沿

        随着经济、技术以及人文素质的提供,各国的贸易的深化,基于各国的国情,欧洲各国对我国要求逐渐提高了安规要求,增加了技术壁垒,由于国内生产力低下及相关技术人员的欠缺,从而影响了产品出口,给我国及工厂带来了不小的损失,本文就保护接地问题进行探讨总结,以提供劳动生产率,避免损失。

        我们日常接触的产品基本是I类器具、II类器具、III类器具,只有部分落后的国家还接受0类器具或0I类器具(依据最新版本60335-1的要求条款)

I类器具是依靠基本绝缘及接地措施来保证产品安全的器具,II类及III类器具不存在接地措施,但是需要注意的是II类及III类器具中可有I类结构。I类器具或I类结构很重要的一点就是可靠接地,怎么来保证产品的可靠接地呢?根据如上参考标准来探讨一下:

 

EN60335-1

EN 60950

EN61010

EN60730-1

接地标识

原则

1、  只有可触及的基本绝缘金属件必须接地

2、  只有I类器具或I类结构有接地

3、  接地线不得与N线接在一起

1、  只有可触及的基本绝缘金属件必须接地

2、  I类器具或I类结构,不得打

1、  只有可触及的基本绝缘金属件必须接地

 

2、  只有可触及的基本绝缘金属件必须接地

3、  只有I类器具或I类结构有接地

4、  接地线不得与N线接在一起

结构

1、  接地端子紧固件防松(端子测试)

2、  外部导线接地线2,5 mm2 to 6 mm2非工具不可拆卸

3、  地线先通先断

4、  电路板不允许用于保护姐,除非两个焊点是独立的并符合接地连续性要求

1、  接地线应该有与电流相对应的截面积

2、  接地电路回路中不得有开关及过流保护装置

3、  地线先通先断

4、  地线不可拆卸,除非危险先拆除

5、  接地线只能用黄绿导线,黄绿导线只能用于接地

6、  螺钉,螺钉至少要两倍与螺纹长度;自攻螺钉需固定在0.9-1.6mm金属版上

7、  接地不得通过网络或线缆分配系统

1、  接地线只能用黄绿导线,黄绿导线只能用于接地

2、  内部集合导线应与器具输入地相连

3、  可拆除线应靠近主供电段连接

4、  主电源接地导线至少与载流导线一样截面积

5、  地线先通先

6、  接地螺丝至少是M4,三圈螺纹以上

7、  端子满足端子要求,无螺纹端子需满足60998要求。

8、  外部导线接地线2,5 mm2 to 6 mm2,非工具不可拆卸

9、  内部导线至少与载流导线一样截面积

10、       防滑放松

11、       地线先通先断

材料

1、金属之间的电化学防腐

2、材料防腐

金属之间的电化学防腐

金属之间的电化学防腐

1.     金属之间的电化学防腐

2.     材料防腐

连续性

接地电阻测试:

1.5倍额定电流或25A,取大者

电阻值R≤0.1Ω

接地电阻测试:

AC:1.5倍额定电流或25A,取大者,电阻值R≤0.1Ω

DC:压降U≤2.5V

接地电阻测试:

1.5倍额定电流或25A,取大者,电阻值R≤0.1Ω

接地电阻测试:

1.5倍额定电流或25A,取大者

电阻值R≤0.1Ω

 

总结

 

1)     保护接地标识:

2)     只有可触及的基本绝缘金属件必须接地

3)     只有I类器具或I类结构有接地,不得打

4)     接地不得与N线接在一起

5)     端子满足相关的端子测试要求,无螺纹端子需满足60998要求。(60730

6)     外部导线接地线2,5 mm2 to 6 mm2,非工具不可拆卸

7)     内部导线至少与载流导线一样截面积

8)     接地线只能用黄绿导线,黄绿导线只能用于接地

9)     防滑放松(梅花螺钉加垫片)

10)  接地电路回路中不得有开关及过流保护装置(60950

11)  地线先通先断(Plug

12)  可拆除保护地线应靠近主供电段连接

13)  内部集合导线应与器具输入地相连

14)  金属之间的电化学防腐(≤0.6V,可选用)

 

15)  材料防腐

接地端子是黄铜冷轧≥58%,其它≥50%,或者不锈钢:至少有13%鉻,对铁:必须有5mm的涂敷层

16)  接地连续性:1.5倍额定电流或25A,取大者,电阻值R≤0.1Ω(60950略有区别)

17)  电路板不允许用于保护接地,除非两个焊点是独立的并符合接地连续性要求(60335

18)  螺钉,螺钉至少要两倍与螺纹长度;自攻螺钉需固定在0.9-1.6mm金属版上(60950

19)  接地螺丝至少是M4,三圈螺纹以上(61010

1

路过

鸡蛋

点赞

握手

雷人

刚表态过的朋友 (1 人)

全部作者的其他最新日志

发表评论 评论 (14 个评论)

回复 oscar_ye 2013-12-5 16:40
图怎么显示呀
回复 oscar_ye 2013-12-5 16:41
保护接地标识及II类器具标识见IEC 60417,金属之间的电化学防腐见EN 60950-1 Annex J
回复 火水晶 2013-12-5 16:50
3)     只有I类器具或I类结构有接地,不得打   ?没有说完吧
回复 oscar_ye 2013-12-5 16:58
II类回字型标识
回复 oscar_ye 2013-12-5 17:01
只有I类器具或I类结构有接地,不得打II类器具标识
回复 oscar_ye 2013-12-5 17:01
求Word中的图怎么上传?
回复 town21 2013-12-5 18:59
oscar_ye: 求Word中的图怎么上传?
不要用日志方式,可以在相关版块发帖,如果WORD上传 不了,就压缩后再上传。
回复 fasten 2013-12-5 20:40
oscar_ye: 求Word中的图怎么上传?
Word中的图片复制到小画家存为*.jpg图片格式上传即可。
回复 fasten 2013-12-5 20:40
oscar_ye: 求Word中的图怎么上传?
Word中的图片复制到小画家存为*.jpg图片格式上传即可。
回复 极品老工 2013-12-6 08:44
安规金币:+100
回复 jsq123 2013-12-6 10:19
地线应该是先通后断才对吧,也不是所有的接地都要求用黄绿线,灯具的标准要求如果用自攻螺钉则每一连接处至少用两个来保证接地连续性。
回复 ruifeng 2013-12-6 16:31
I类设备中允许有II 类和III 类结构,但是II类结构中如果出现了I类结构,那不就是I类设备吗? 不知这个说法是否正确?
回复 ruifeng 2013-12-6 16:36
地线先通后断才对啊, 好多错误~~~~
回复 qingjunfa 2014-1-5 19:31
支持一下

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册安规

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 21:55 , Processed in 0.040335 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部