依然 发表于 2012-5-16 09:08

看照片应该是fail的。因为带电部分碰到水了。
开关背板的地方安装时应该打玻璃胶,凝固后测淋雨,一般是允许下面有水,但是不能让电线碰到水,所以打胶时允许下面不打,留一条缝。灯头和电线是不可以碰到水的,这些需要安装时加防水垫圈改善。

robin_he 发表于 2012-5-16 09:20

谢谢版主回复,第一幅图的进水能否接受?第二幅图的水是沾到感应器的塑料外壳了,意思是带电部件的塑料外壳也不能沾水?第三幅图是感应器揭开的图,胶垫里面也是没有水的,能否接受。


1.可以过高压
2.不能阻止水进入,但可以及时排除,避免水聚集在灯体内产生危险
3.水不能接触电气部件。除了适合环境的灯泡或元件?

灯不通过就是因为第3点吗?
就是想知道进水 还能接受的情况。

依然 发表于 2012-5-16 09:47

感应器外壳不算是带电部件,可以碰水,但是电线不能碰水,我看到图片中电线极有可能碰到水了,你在测试时,应该在带电部件上都包上一点纸巾,这样就能判断是否碰到水。

robin_he 发表于 2012-5-16 10:26

谢谢版主回复

melon628 发表于 2012-5-19 10:34

学习了!

simonzhang 发表于 2013-1-25 18:51

如果是Class 2 35V 电压输出,那么35V 的电线可以碰到水吗?问过ETL的人说不行,想问问各位的意见

zhu_rm 发表于 2013-5-27 02:31

内部电线一般不允许碰到水

kamisu 发表于 2016-11-24 10:56

学习一下!!

lxie 发表于 2018-2-9 11:04

肯定是fail啊,带电部分都沾水了,不符合标准要求