feng_1008 发表于 2012-4-25 13:46

澳洲安规PV侧,AC侧与大地间电气距离确定

澳洲安规PV侧,AC侧与大地间电气距离如何确定,请帮忙解答,谢谢!

faige2006 发表于 2012-4-25 17:19

跟IEC標準吧.

戏尘 发表于 2012-5-28 18:33

IEC62109-1:2010 标准中7.3.7.1.4章
先看你PV 侧的系统电压例如你的系统电压PV 输入电压为400V AC 侧输出为230V,
那么我们可以定义System voltage 在300Vrms Or 424Vdc主要的是看你直流侧 与交流侧哪个电压高哪个高就用哪个电压,OVervoltage category II 就是最低都要符合2500 V的过电压等级 ,确定好之后我们就可以知道Mains 的电压了就是2120/1500 然后我们查表13中的空间距离,刚才得出最低电压等级为2500那么污染等级一般是为2的(因为我们逆变器需要做IP65其中的5是可以降一级的)所以空间按照基本绝缘为1.5MM
若电压时落在2500与4000之间我们可以用内插法求出最短的空间距离。这就是我们怎么确定空间距离的方法
然后就是爬电距离了,爬电距离是这样确定的逆变器的污染等级已知为2 按照IEC62109:2010中规定7.3.7.5里面有关于PCB板或者其他材料的组,我们已知AC 为230 那么我们就可以用内插法算出最小的值,刚才已经提到各种材料的组是不一样的所以需要查与材料相关的规格书来确定。其实就这么简单不知道你是否看的懂喔!
页: [1]