ok_hmh 发表于 2012-4-19 14:31

三相电网电源的不平衡度?

请教各位专家:
三相电网的电源不平衡度允许是多少?在什么标准上可以找到?

yeanling 发表于 2012-4-20 23:46

本帖最后由 yeanling 于 2012-4-20 23:48 编辑

根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度不超过1.3%,短时不超过2.6%。

ok_hmh 发表于 2012-4-23 11:14

yeanling 发表于 2012-4-20 23:46 static/image/common/back.gif
根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度 ...

多谢你的资料。原来不平衡度这么低啊?
我后来自己考虑了一下:
在单相的时候,要进+-15%的电压范围测试,这个单相电压要变化15%。是不是意味着三相的电压幅值不平衡也是15%