DIN VDE0282和GB 5013.4-2008标称厚度和最薄点一样吗?
是不是DIN VDE0282和GB5013.4-2008中的标准厚度和最薄点都是一样的?还有就是IEC 60245-1:2003和这两者之间的区别
求助!希望有高手能帮我,在下先谢过各位。 不一样的,标称可以理解为最标准的厚度,或者是最理想的厚度,最薄点厚度就是挑最薄处去测量后得出的厚度。 113100748 发表于 2012-4-19 11:42 static/image/common/back.gif
不一样的,标称可以理解为最标准的厚度,或者是最理想的厚度,最薄点厚度就是挑最薄处去测量后得出的厚度。
你说的这个我知道,因为我是做测试的,关键我们现在的客户要我们提供VDE 的护套厚度和最薄点,而VDE中没有详细的说明其中的最薄点是多少,关键就在于这个最薄点没在VDE标准中详细的体现出来,而GB5013-2008中有提到护套的最薄点计算方式是*85%-0.1这个我知道,我现在不明白的是DIN VDE0282和GB5013-2008中的标准厚度和最薄点是不是一样,虽然我知道是一样的,应为里面都有IEC60245-1:2003这个国际电工认可的标准,可是现在客户说就凭口述没用,要我们提供相关资料。(在这里关键就在于我没有DIN VDE0282和GB5013.2008两个标准能一起使用的依据)有的话请尽快回复,谢谢各位了! 在VDE 0282-1里面有的呀,第5.5.3中有明确指出来:护套最薄点与标称值之间的负差不得大于0.1毫米+15%标称值(Die Wanddicke darf die festgelegten Werte stellenweise unterschreiten, jedoch um nicht mehr als0,1 mm + 15 % des festgelegten Wertes, soweit nichts anderes festgelegt ist.);第5.2.3中明确指出:绝缘最薄点与标称值之间的负差不得大于0.1毫米+10%标称值(Die Wanddicke darf die festgelegten Werte stellenweise unterschreiten, jedoch um nicht mehr als 0,1 mm+ 10 % des festgelegten Wertes.)
希望能对您有所帮助! maisie 发表于 2012-4-19 13:43 static/image/common/back.gif
在VDE 0282-1里面有的呀,第5.5.3中有明确指出来:护套最薄点与标称值之间的负差不得大于0.1毫米+15%标称值 ...
谢谢啊,关键是没中文版的,英文版不好理解。:handshake 学习了.谢谢 y英文好就是好啊,我也一样看不懂英文。 有高人指点,学得就是快!:)