faige2006 发表于 2012-4-17 10:43

電源的初次級為什麼用兩y電容, y電容為啥叫protective impedance

如題, 標准60335.

youngtiger 发表于 2012-4-17 11:29

据说是耐压的关系,如果是Y1电容用一个。
安规电容安全等级        应用中允许的峰值脉冲电压   过电压等级(IEC664)
X1                      >2.5kV ≤4.0kV                       Ⅲ
X2                      ≤2.5kV                                      Ⅱ
X3                      ≤1.2kV                                     ——
安规电容安全等级             绝缘类型         额定电压范围
Y1                双重绝缘或加强绝缘          ≥ 250V
Y2                基本绝缘或附加绝缘           ≥150V ≤250V
Y3                基本绝缘或附加绝缘           ≥150V ≤250V
Y4                基本绝缘或附加绝缘           <150V

bob_dai 发表于 2012-4-22 15:26

Y电容直接跨接初次级之间,其本身相当于一个大的阻抗,否则耐压和接触电流测试都过不了。
60335要求必须两个保护阻抗串联跨接加强绝缘。

faige2006 发表于 2012-4-23 09:28

bob_dai 发表于 2012-4-22 15:26 static/image/common/back.gif
Y电容直接跨接初次级之间,其本身相当于一个大的阻抗,否则耐压和接触电流测试都过不了。
60335要求必须两 ...

是的, 還有其它的有這要求嗎? 65和950都沒有這要求.

bob_dai 发表于 2012-4-29 16:41

faige2006 发表于 2012-4-23 09:28 static/image/common/back.gif
是的, 還有其它的有這要求嗎? 65和950都沒有這要求.

其他标准应该没有这个要求了,而且我相信将来的60335也会修订到允许一个Y1电容跨接双重绝缘和加强绝缘,这应该是趋势
页: [1]