zhaoyang772 发表于 2012-4-15 23:03

概念问题

95中protective earthing conductors与 protective bonding conductors 怎么区别,能举个例子说明吗?
我知道标准前面有概念解释,可是看了很久也不明白,protective earthing conductors也就是我们说的地线,protective bonding conductors 是与地线相连接的线??

茶馆 发表于 2012-4-15 23:17

首先位置不同:
PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR: conductor in the building installation wiring, or in the
power supply cord

PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR: conductor in the equipment, or a combination of
conductive parts in the equipment

zhaoyang772 发表于 2012-4-15 23:34

PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR是不是说设备中与地连接的线

dz02941 发表于 2012-4-16 09:08

protective earthing conductor仅仅是电源线中的地线,也就是那个绿黄双色的。
protective bonding conductor是指产品内部的地线,包括金属外壳等。

包子 发表于 2012-4-16 09:35

protective earthing conductors这个是地线,在设备中一组AC配线只能够有一条,protective bonding conductors 是与地线相连接的线,用来将未接地传导部件连接到保护接地导体上的配线,这两类线都是绿滚黄的。

foxalan0621 发表于 2012-4-16 11:29

本帖最后由 foxalan0621 于 2012-4-16 11:55 编辑

長知識啦!! 謝謝 大大解釋!

延伸問題~~
那請問有產品有兩條地線呢?這該如何解讀接地端子
因曾看過有產品在電源端以及後端皆有設置地線, 如上面大大所說
只能夠有一條的話? 該怎麼辦!