UL60950标准变压器过载温度限值问题
UL60950里面变压器过载用热电偶测试温度限值是否要减去10度?比如:变压器(class B)测试的线圈温度是140度,环境温度25度,产品宣传的环境温度是40度,那么我的限值是否是140-25+40=155<175 呢?这样子对吗?
首先 你產品溫度是在和環境下測試的, 如室溫是25度下變壓器量測到140度
依照您算的方法是對的, 但是您限制值175度應該是錯的 class B是120度 減去10度喔!!:lol 不是正常温升,是变压器过载测试 本帖最后由 lzqjtbhj 于 2012-4-12 15:32 编辑
classB材料的限值是175 用电热偶法还要减去10度 165度是对的 douwang 发表于 2012-4-12 17:14 static/image/common/back.gif
165度是对的
好的,谢谢 我上次做UPS遇到过同样的问题 Class B 直接用175-10不就可以了,算那么复杂。 你修正测试值是不是太麻烦了,直接修正限值啊,175-10-40+25=155,测试值:140 异常过载温升室温下就行了,不用定40度的!