半兽人 发表于 2012-4-10 16:07

变压器做例行检查的确认检验?

变压器做例行检查的确认检验只能在深圳计量院做吗?(现在深圳)好贵呀,有没有别的选择,是不是CNAS实验室都可以做呀?请教各位大虾,谢谢!

bujust 发表于 2012-4-10 16:08

CNAS 认可实验室都可以做测试,但是必须要有相关的测试能力。请先确认下!

bujust 发表于 2012-4-10 16:09

CNAS 认可实验室都可以做测试,但是必须要有相关的测试能力。请先确认下!:lol

hehailong 发表于 2012-4-10 16:18

是用于CCC审厂吗?首先请问一下你们工厂时哪个地方的,CNAS的实验室是都可以做这个检验的,但是个人建议最好是去一些有朝廷背景的实验室做,之所以说最好是去有朝廷背景的实验室做是怕去别的实验室做CQC调毛病,什么项目不全啦,不符合要求啦等等。我就碰到过这种情况。

comet_hu 发表于 2012-4-10 16:29

例行检查的确认检验 是什么?

comet_hu 发表于 2012-4-10 16:35

hehailong 发表于 2012-4-10 16:18 static/image/common/back.gif
是用于CCC审厂吗?首先请问一下你们工厂时哪个地方的,CNAS的实验室是都可以做这个检验的,但是个人建议最好 ...

关键元器件的定期确认检验没规定指定实验室,按要求做对了就可以。只要标准条款、试验方法、设备有效,公司自己做,供应商做,第三方做,都是可以接受的。

hehailong 发表于 2012-4-10 16:41

comet_hu 发表于 2012-4-10 16:35 static/image/common/back.gif
关键元器件的定期确认检验没规定指定实验室,按要求做对了就可以。只要标准条款、试验方法、设备有效,公 ...

按规则要求是可以这样的,但是貌似很少公司自己可以完成这个确认检验。

comet_hu 发表于 2012-4-10 16:42

5        隔离变压器        电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离2.10        GB4943        一次/年        目测和测试,应符合2.10规定。
                抗电强度5.2                        耐压测试仪
                防火4.7                        用针焰燃烧器或垂直/水平燃烧器试验,应符合表4.7.3.4的要求。
                绝缘C2                        检查结构并按2.10、5.2试验。
                标志8        或GB19212                目测并分别用蘸水和汽油溶剂的布擦拭15s,应符合8规定。
                抗电强度18                        应符合18规定。
                耐燃(灼热丝)27.2、27.4            用灼热丝试验仪,固定引脚的绝缘材料应经受650℃灼热丝试验,样品的任何火焰或灼热应当在移开灼热丝后的30s 内熄灭,任何燃烧或熔化滴落物不得点燃样品下方200 mm士5 mm处水平铺开的、符合ISO 4046规定的单层薄棉纸。
        骨架                异常耐热(4.5.2)
                                 防火(4.7.3.4)        GB4943        一次/年        适用时,使用球压试验装置、针焰燃烧装置进行测试
        绝缘胶带、绝缘线        1.抗电强度(5.2)        GB4943        一次/年        使用高压仪进行测试

comet_hu 发表于 2012-4-10 16:45

一般企业确实不太有燃烧或灼热丝试验,如果供应商能提供覆盖以上内容的报告,也可以认的。
一般主要是做得项目不全,所以不认。

comet_hu 发表于 2012-4-10 16:46

CNAS实验室出的报告,有时委托时没写清楚,即使结论合格,如果不符合要求,也不应该认。
页: [1] 2