pk16300 发表于 2012-4-9 13:34

关于电气结构分类的原因

看到电气结构可以分为0,I,II,III这4类,是根据绝缘失效后产品电击防护措施分类的,这些分类是所有电器产品都通用的吗?欧标美标是不是有区别?具体的标准在哪里?

body6d 发表于 2012-4-9 14:40

class 1 ,class2.:lol

jedy2009 发表于 2012-4-9 16:11

欧标的,看看EN60335-1,这个里面有的。

pk16300 发表于 2012-4-13 09:04

有没有CLASS-0呀

godxlalp 发表于 2012-5-4 15:46

个人觉得这种分类,第一根据产品来定,第二根据不同国家标准来定,不同产品不同国家定义是不一样的

g125asd 发表于 2012-7-15 19:25

路过,看看……

494886680 发表于 2012-8-28 11:35

具体怎么分的?

BIAOJIAWU 发表于 2012-12-1 11:36

O類: 僅依靠基本絕緣作為防觸電保護
Ⅰ類: 不僅依靠基本絕緣,還包括附加的安全措施,即易觸及的導電部件連接到設施的固定布線中的保護
          接地導體上,使易觸及的導電部件在萬一基本絕緣失效時不致于帶電。
Ⅱ類: 不僅依靠基本絕緣,還包括附加的安全措施,如雙重絕緣或加強絕緣,沒有保護接地或依賴安裝條
          件的措施。
Ⅲ類: 防觸電保護依靠電源電壓為安全特低電壓(SELV),并且任何情況下都不會產生高于SELV電壓。
          不應提供保護接地措施。